sõnum 02.09.2010 21:03:33 vasta tsitaadiga

tahanteada kirjutas:
180V on n-ö pikkade elektriliinide lubatud lõpp-pinge. Nii, et võtke tester näppu ja mõõtke üle, mis pinged on kilomeetriste liinide lõpp-punktides. icon_wink.gif


Olen seda ka kunagi maal kogenud, nüüd on võrk seal õnneks moderniseeritud.
Muidu oli talviti võrgupinge 150-160V ja et üldse midagi teha, sai stabilisaatoreid ja pingekordisteid ehitatud.
Maja oli alajaamast kõigest 8Km, asi lahendati moderniseerimise käigus 3kV keskpinge liiniga + Trafo kahe maja kohta posti otsas, et madalpinge liiniosa poleks pikem, kui 1Km.

_________________
...life is random...so am I...
So, there is a fan. Time to grab your sh*t, gentlemen!


viimati muutis Etz 02.09.2010 22:32:10, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
ykshuntka
HV kasutaja
ykshuntka

liitunud: 15.01.2007



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 02.09.2010 21:03:55 vasta tsitaadiga

Nii nüüd jõuab asja tuumani.
Kas 2km linna alajaamast(kõige suurem elektri seadmete rajatis linna "ringtee" ääres) on pikkliin elektrikute mõistes? icon_lol.gif
Seega võib olla 207V kuni 253V vahemikus.
Majal on uued kaablid ja kilp aastatetaguse EE kampaaniaga ära hirmutatud inimeste soovil tehtud.
Onu võib mõõta kust iganes, aga kahjuks ise märkan langust päevas mõned korrad.
Naabrite kohta ei oska midagi öelda, neist enamusel veel vana kaabeldus seinas.
Uurin teiste majade elanike käest ka.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
A.S.
HV Guru

liitunud: 27.10.2003



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 02.09.2010 21:25:31 vasta tsitaadiga

Ja kui pikalt see pinge alla piiri on? Standard määrab ära, et see 230V +/-10% on 10 minuti keskmine pinge. Kui see pinge langeb alla piiri mingiks sekundiks, siis pole nagu standardi vastu mingit eksimist, läheb asi pingelohuna kirja (võib olla isegi kuni minut).

Aga kaugus sellest suurest toitealajaamast ei oma tähtsust. Oluline on kaugus kohalikust jaotusalajaamast, kust sulle see 0.4kV liin maja juurde tuleb.
 
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
Jerry
4K külmavana
Jerry

liitunud: 01.02.2003




sõnum 02.09.2010 21:29:52 vasta tsitaadiga

Etz kirjutas:
Maja oli alajaamast kõigest 8Km,...
icon_lol.gif kunagi sai neid liine ja alajaamu ehitatud ja juba 5km eemal ei saanud normaalset pinget kätte 16A tarbimise korral
see sinu "kõigest 8km" . Hea nali thumbs_up.gif

_________________
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 107
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
tahanteada
Lõuapoolik
Lõuapoolik

liitunud: 04.04.2003




sõnum 02.09.2010 22:31:28 vasta tsitaadiga

Kuna mu head Lp. oponendid ei taha midagi kuulda pingest 180V - ja usuvad ainult seda, mida Nett kokku kirjutab icon_smile.gif , siis üks pikem kirjutis internetist, kus on kirjas üsna üheselt, et ka UPS-id peavad veel 180V juures töötama. Ja alles 176V juures lülitub UPS tööle akude pealt.

Nii, et head lugemist ning kui ei meeldi, siis head selle artikli autoriga vaidlemist. icon_biggrin.gif thumbs_up.gif beer_yum.gif

link ise: http://www.ybet.be/en-hardware-2-12/ups.htm
---------------------------------------
Veel üks link, kus siis peal pingestabilisaatorid 180-260V - head ostmist neile, kes pikkade elektriliinide lõpus elavad. thumbs_up.gif
http://www.voltage-converter-transformers.com/deluxe-voltage-stabilizer.html
Kommentaarid: 284 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 11 :: 211
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
Etz
HV Guru
Etz

liitunud: 27.01.2005



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 02.09.2010 22:50:45 vasta tsitaadiga

Lp. tahanteada, see sõltub ikka UPS`i enda spetsifikatsioonist.
Pingestabilisaator pole UPS ja selle otstarve ongi pinget stabiliseerida, olgu siis üle või alapinget.
UPS`i ülessanne on siiski midagi muud ja kui premium brandi upsid ka 180V juures veel töötavad, siis pole see siiski üldine standard.

Samuti paluks teha vahet erinevate UPS`i tüüpide vahel.

Spoiler Spoiler Spoiler


Enamus odavatel kodutarbijatele suunatud UPS`idel puudub üldse igasugune pingesilumis ja kompenseerimisvõime nad lülituvad teatud võrgupinge langu korral lihtsalt akule ümber.
Kõik sõltub kasutavast skeemilülitusest ja UPS`i tüübist icon_wink.gif

_________________
...life is random...so am I...
So, there is a fan. Time to grab your sh*t, gentlemen!
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
A.S.
HV Guru

liitunud: 27.10.2003



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 02.09.2010 22:58:35 vasta tsitaadiga

tahanteada kirjutas:
ja usuvad ainult seda, mida Nett kokku kirjutab

Nett valetab?

tahanteada kirjutas:
siis üks pikem kirjutis internetist, kus on kirjas üsna üheselt

Ei valeta?

Tegelikult pole jutt üldse UPS-ist, lihtsalt UPS on momendil nagu salvestav mõõteriist, mis probleemist teada annab. Ja pinge kvaliteedi määramisel tuleb lähtuda kehtivast standardist, mitte suvalisest netis leiduvast infost.
 
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
tahanteada
Lõuapoolik
Lõuapoolik

liitunud: 04.04.2003




sõnum 02.09.2010 23:00:28 vasta tsitaadiga

Ja veel eelnevale niipalju lisaks, et ega pikkade liinide l6pus oleval tarbijal pole probleemiks mitte pinge suurus 180V, vaid probleemiks on tavaliselt see, et eespool olevad tarbijad kasutavad lubatust suuremat voolu ja siis sellega langeb pinge viimastel tarbijatel veel oluliselt v2iksemaks ning sellest suured jamad.

Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 11 :: 211
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
wiinanina
HV kasutaja

liitunud: 27.02.2003




sõnum 02.09.2010 23:32:09 vasta tsitaadiga

ykshuntka kirjutas:
...Kas 2km linna alajaamast(kõige suurem elektri seadmete rajatis linna "ringtee" ääres) on pikkliin elektrikute mõistes? icon_lol.gif


Mingil ajal vähendas EE ilma küsimata/kontrollimata võrgutasusid, kui liitumispunkt oli kaugemal kui 1200m piki liini. (see tähedab sellest kohast kus 3*380V tekib)
Millagi muutus see avaldusepõhiseks.
Nii, et üle 2km on juba väga pikk liin.
Kui sa alajaamast nii kaugel, siis peaks arvel olema võrgutasu allahindlus 80%.
Kui sellist märget arvel pole siis kirjuta EE-le avaldus.
Küsimus pole paljude jaoks rahas, kuid registreeritud pingeprobleemide järgi otsustatakse selle üle, kus piirkonnas vaja võrku rekonstrueerida.

edit: typod
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
HellWalKeR
HV kasutaja
HellWalKeR

liitunud: 20.11.2006




sõnum 02.09.2010 23:55:43 vasta tsitaadiga

tahanteada kirjutas:
Ja veel eelnevale niipalju lisaks, et ega pikkade liinide l6pus oleval tarbijal pole probleemiks mitte pinge suurus 180V, vaid probleemiks on tavaliselt see, et eespool olevad tarbijad kasutavad lubatust suuremat voolu ja siis sellega langeb pinge viimastel tarbijatel veel oluliselt v2iksemaks ning sellest suured jamad.

Postitatud mobile device


Märksõna googlise: Pingelang (voltage drop) teeb su lause nulliks. Ja lubatust suuremat voolu ei saa kasutada, sest Eesti Energia on pannud peakaitsmed vastavalt inimese vajadusele/rahakotile. Seega on kuni selle kaitsme suuruseni kõik lubatud, edasi sellest lülitab kaitse ennast välja.
Su jutt, et loeme mida X riigi autor räägib on jama, sest Eesti Vabariigis ja Euroopa liidus on kehtivad standardid mida on ka siin välja toodud ning need on aluseks elektritöödele (ja muule).
Ja see link UPSide kohta. Kirjeldustes räägib kõikumistest mitte pikaajalisest 180v peal tiksumisest. Huvitav kui kaua üks UPS suudab 230v manada 180v pealt. See ei kehti teema algata kohta vaid liinide lõpus elavate inimeste kohta.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
Etz
HV Guru
Etz

liitunud: 27.01.2005



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 03.09.2010 10:55:11 vasta tsitaadiga

HellWalKeR kirjutas:
tahanteada kirjutas:
Ja veel eelnevale niipalju lisaks, et ega pikkade liinide l6pus oleval tarbijal pole probleemiks mitte pinge suurus 180V, vaid probleemiks on tavaliselt see, et eespool olevad tarbijad kasutavad lubatust suuremat voolu ja siis sellega langeb pinge viimastel tarbijatel veel oluliselt v2iksemaks ning sellest suured jamad.

Postitatud mobile device


Märksõna googlise: Pingelang (voltage drop) teeb su lause nulliks. Ja lubatust suuremat voolu ei saa kasutada, sest Eesti Energia on pannud peakaitsmed vastavalt inimese vajadusele/rahakotile. Seega on kuni selle kaitsme suuruseni kõik lubatud, edasi sellest lülitab kaitse ennast välja.
Su jutt, et loeme mida X riigi autor räägib on jama, sest Eesti Vabariigis ja Euroopa liidus on kehtivad standardid mida on ka siin välja toodud ning need on aluseks elektritöödele (ja muule).
Ja see link UPSide kohta. Kirjeldustes räägib kõikumistest mitte pikaajalisest 180v peal tiksumisest. Huvitav kui kaua üks UPS suudab 230v manada 180v pealt. See ei kehti teema algata kohta vaid liinide lõpus elavate inimeste kohta.


Online/Line-Interactive UPS peaks suutma pingelangu suht lõputult kompenseerida (sõltub muidugi pingelangu enda suurusest ja UPS`ist endast),
selleks sisaldab AutoTrafot, tavaline offline UPS aga täpselt nii kaua, kuni aku tühjaks saab.

tsitaat:
Autotransformers can be engineered to cover a wide range of varying input voltages, but this requires more taps and increases complexity, and expense of the UPS. It is common for the autotransformer to only cover a range from about 90 V to 140 V for 120 V power, and then switch to battery if the voltage goes much higher or lower than that range.


180V pealt tundub, et läheb asi kahtlaseks, kui võtta aluseks 230V võrgupinge, siis kompenseerida suudetakse ilma akule lülitumata tavaliselt kuskil+/- 50V, samas kõik sõltub kasutatava Autotrafo mähiste arvust.

_________________
...life is random...so am I...
So, there is a fan. Time to grab your sh*t, gentlemen!
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
HA
HV Guru
HA

liitunud: 02.05.2005




sõnum 03.09.2010 12:01:28 vasta tsitaadiga

Online UPS'ist tuleb koguaeg sama pinge, seda saab tavaliselt muuta isegi
ja see "töötab koguaeg akude pealt", see tähendab et väljund on täiesti sõltumatu sisendpingest

kõikumisi "silub" ainult Online UPS...tavalised UPSid ei tõsta-langeta pinget
selle jaoks on olemas pingestabilisaatorid, aga need on üsna kallid ja samas ei kannata suurt voolu

maal on 3kW'ne stabilisaator...kaalub miski 50kg vist icon_smile.gif
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
tahanteada
Lõuapoolik
Lõuapoolik

liitunud: 04.04.2003




sõnum 03.09.2010 12:47:52 vasta tsitaadiga

Etz: Oh Sind küll icon_biggrin.gif - äkki ikka tutvud nende peakaitsete, mida paigaldatakse, ehitusega ning nende tehniliste andmetega. icon_wink.gif

Lühise korral, jah, lööb välja, kuid tavatarbimise korral kannatab iga taoline võrgupingekaitse välja suuremat koormust. Ja seda seetõttu, et nad on üsna aeglase toimega kaitsed. Kui ei usu, mine mõnda maakohta, pane koormused kasvavas järjekorras liinile - siis näed, kuidas pinge kukub, aga mingi kaitse veel kusagil ei rakendu. Ja alles kas:
- väga suure koormuse...
- või väga pikaajalise suurema koormuse korral lülitub kaitse alles välja.
---------------------------------------
Mul on endal juhuslikult paar tuttavat peret, kes liinide lõpus elavad ja tean väga hästi, mismoodi ettepoole jäävad elamud / talud kõikvõimalikku tehnikat oskavad liinile tööle panna, mõtlemata, et pärast neid on ka veel järgmised tarbijad olemas.

Tõsi - mõlemasse majja tuleb sisse 3 faasi ning siis mõlema juures sai selline asi tehtud, et kõik faasid üle mõõdetud ning kodutehnika tööle pandud selle faasi otsa, kus kõige vähem koormust esines ja kus pinge kõige stabiilisem oli.
Kommentaarid: 284 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 11 :: 211
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
Etz
HV Guru
Etz

liitunud: 27.01.2005



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 03.09.2010 14:23:17 vasta tsitaadiga

tahanteada kirjutas:
Etz: Oh Sind küll icon_biggrin.gif - äkki ikka tutvud nende peakaitsete, mida paigaldatakse, ehitusega ning nende tehniliste andmetega. icon_wink.gif


V.a. tahanteada mda te täna joonud olete?
Ma pole sõnagi rääkinud mingitest peakaitsmetest... icon_rolleyes.gif

Ära palun täna enam rohkem enam peale võta.

HA kirjutas:
kõikumisi "silub" ainult Online UPS...tavalised UPSid ei tõsta-langeta pinget


Seda nagu üritasingi tahanteada`le, kes midagi ei taha teada, selgeks teha...

_________________
...life is random...so am I...
So, there is a fan. Time to grab your sh*t, gentlemen!
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
näita postitusi alates eelmisest:   
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Kas pinge 198V rikub koduelektroonika? mine lehele eelmine  1, 2
[vaata eelmist teemat] [vaata järgmist teemat]
 lisa lemmikuks
näita foorumit:  
 ignoreeri teemat 
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse
sa ei või vastata selle foorumi teemadele
sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis
sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis
sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis
sa ei saa lisada manuseid selles foorumis
sa võid manuseid alla laadida selles foorumis



Hinnavaatlus ei vastuta foorumis tehtud postituste eest.