Arvuti olgu alati maandatud!!! |
|
|
Seekord sellest et arvutikorpus olgu alati maandatud s.t. 3-e juhtmelises maandatud vooluvõrgus.
Ja põhjus: MAANDAMATA arvuti korpuses on STAATILINE pinge 110V ning seesama on HIIRTE (Logitech), VÕRGUKAARTIDE, MODEMITE jms. seadmete põletaja. Välisseadmed on alati ühendatud teise seadmega ja nii tekib maandus kas läbi side (modem + kaabel + sideseadmed), läbi võrgu (kaart + kaabel + HUB + kaabel + teise arvuti/serveri kaart) jne. Seega kui majas on 100 arvutit ning üks on maandatud, võib see üksinda läbi võrgu kõik teised maha põletada!
Millest tekib: Süüdi on elektrooniline toide. Toiteplokid genereerivad võrgu suunas võrguhäire ja see tuleb filtreerida. Filtri üheks osaks on 2 järjestikku lülitatud kondensaatorit 220V ja 0 vahel. Kondekate ühenduspunkt on ühendatud arvuti korpusega. Ja nii tekibki korpusesse staatiline pinge 110V.
Maandamine: Parimaks lahenduseks on uue juhtme vedamine kilbist. Kes elab aga vanemas maamajas peab arvestama et paljudel majadel puudub oma maanduskontuur ning võrgu 0 maandub alles alajaamas.
Sel juhul tuleks ise maanduskontuur rajada - 1,5m pikksed 3 raudlatti kolmburgana maasse. Latid omavahel keevitatud raudtraadiga kokku ning vaskjuhe tuppa arvuti juurde.
|
|
| Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
1 |
|
| tagasi üles |
|
 |
Anonüümne
HV kasutaja

liitunud: 14.03.2002
|
11.05.2002 21:07:00
|
|
|
| Vat olen ammu mõelnud, kuidas korralik maandus tavalisse Lasnamäe korterisse saada. Kas trepikoja kilbist annab kuskilt mingi juhe vedada või panen maanduse radikasse? Seinas teadupärast maandust pole.
|
|
| tagasi üles |
|
 |
palle
HV veteran
liitunud: 10.05.2002
|
11.05.2002 21:28:00
|
|
|
Lasnamäel ei pea alati vedama uut juhet kilbini. Piisab ka näiteks elektripliidini, vannitoas oleva boilerini, elektrikerise toiteni.
Juhtme vedamisel võiks arvestada, et teistesse tubadesse tekiks ka maandatud vooluvõrk. Üks vedamine.
|
|
| Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
1 |
|
| tagasi üles |
|
 |
RISEof
HV kasutaja

liitunud: 04.11.2001
|
11.05.2002 22:04:00
|
|
|
| tsitaat: |
11.05.2002 21:28 palle kirjutas:
Lasnamäel ei pea alati vedama uut juhet kilbini. Piisab ka näiteks elektripliidini, vannitoas oleva boilerini, elektrikerise toiteni. |
Ei tea paljudel Lasnamäel on vannitoas boiler või elektrikeris. Ise kah Lasnas ja ei oma kumbagi. Põrandaküte on, aga see vist ei aita?! ).
|
|
| Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
1 |
|
| tagasi üles |
|
 |
DigeBeni
HV Guru

liitunud: 06.11.2001
|
11.05.2002 22:20:00
|
|
|
... nu kui tõesti midagi paremat põle ja
rahakott suuremaid ümberehitusi ei kannata
siis kärab ajutiselt ka selline pikendusjuhe,
millel on olemas maanduse klemmid st. sinna
tuleks siis ühendada kõik arvutiga seotud
komponendid, et tekiks nö. ühtne pingestatus ...
|
|
| Kommentaarid: 198 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
2 :: |
5 :: |
163 |
|
| tagasi üles |
|
 |
Anonüümne
HV kasutaja

liitunud: 14.03.2002
|
11.05.2002 22:27:00
|
|
|
| tsitaat: |
11.05.2002 21:28 palle kirjutas:
Lasnamäel ei pea alati vedama uut juhet kilbini. Piisab ka näiteks elektripliidini, vannitoas oleva boilerini, elektrikerise toiteni.
Juhtme vedamisel võiks arvestada, et teistesse tubadesse tekiks ka maandatud vooluvõrk. Üks vedamine.
|
Elektripliidil pole ka maandust. Seal on maanduse klemm ühe faasiga koos. Boilerit ja kerist pole. Ja kuidas tekib teistesse tubadesse maandus, ilma vastavat juhet vedamata?
|
|
| tagasi üles |
|
 |
palle
HV veteran
liitunud: 10.05.2002
|
11.05.2002 22:54:00
|
|
|
Toon siis lisaks praktikas kasutatava lahenduse lootuses et "Euroopa Liitu" veel ei lähe, sealsed normid ei luba:
Igas toas leidub küttesüsteemi ühendatud radiaator. Toru tuleb 3-5cm värvist ära puhastada ja selle ümber vaskplekist klamber keerata. Seejärel veetakse peen 1-2mm traat europesa kontramaanduse ja vaskklambri vahele..
Ja kui on vaja maandust mitmes toas siis saab samast punktist vajadusel vedada peene maandustraadi igasse tuppa. Aga võib ka igas toas olla oma maandus radiaatorisse.
|
|
| Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
1 |
|
| tagasi üles |
|
 |
Peter
HV kasutaja

liitunud: 11.11.2001
|
11.05.2002 22:58:00
|
|
|
Teooria on tugev,kuid usun,et Tallinnas töötavad küll pooled arvutid ilma maanduseta.Ja läbi kipuvad nad põlema ikka tänu sellele kes monitori ja tooli vahel asub.Vahest harva aitab ka pikne asjale kaasa ja teda ei huvita kas on maandus või teda pole.
_________________ BMW R35 vajab juppe |
|
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
67 |
|
| tagasi üles |
|
 |
Anonüümne
HV kasutaja

liitunud: 14.03.2002
|
11.05.2002 22:59:00
|
|
|
| tsitaat: |
11.05.2002 22:54 palle kirjutas:
...Aga võib ka igas toas olla oma maandus radiaatorisse.
|
Kas piisab, kui toas ainult ühe vargapesa maandus on radikas ja siis teised seadmed, mis on ühendatud ainult signaalijutmete ja varjestuste kaudu, saavad maandatud nende varjestuste kaudu?
Nt kui arvuti maandus on radikas, kas siis võimendi, TV, grammar ja VCR on piisavalt maandatud oma ühise varjestuse kaudu?
|
|
| tagasi üles |
|
 |
Zooter
Kreisi kasutaja

liitunud: 27.12.2001
|
11.05.2002 23:05:00
|
|
|
| Olen ka lasnakal ja meil vahetati siin hiljuti ära osad veetorud plastiktorude vastu, kuna see eriti elektrit nagu juhtida ei taha, veeti eraldi juhe maanduseks ning see ühendati vanniga. Isenesest topelt 0 ajaks ka ju asja ära?
|
|
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
2 :: |
63 |
|
| tagasi üles |
|
 |
prussak
HV kasutaja
liitunud: 13.11.2001
|
11.05.2002 23:25:00
|
|
|
Üldiselt korterelamus võib maanduse vedada ükskõik millisest, ühtses veevõrgus olevast torust.
NB! toru peaks olema muidugi metallist !
|
|
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
20 |
|
| tagasi üles |
|
 |
tsiil
HV vaatleja
liitunud: 12.05.2002
|
12.05.2002 21:54:00
|
|
|
RISEof sa võiks enda antennikaabli vahele panna galvaanilise eraldaja, ostsin endale sellise tevalost, nüüd on vähemalt kindel, et tulgu sealt kaabeltv poolt kasvõi 380V jääb minu telekas ja tv-kaart terveks.
Teiseks lisaks radiaatori külge maandamise kohta seda, et kuigi korteris võivad olla raudtorud võivad keldris olla plastiktorud ja kui keegi maandab veel radika külge võib temalt tulev mats tulla sinu masinase, seega võid sedasi teha endale karuteene.
|
|
| tagasi üles |
|
 |
Anonüümne
HV kasutaja

liitunud: 14.03.2002
|
13.05.2002 01:11:00
|
|
|
| tsitaat: |
12.05.2002 21:54 tsiil kirjutas:
...
Teiseks lisaks radiaatori külge maandamise kohta seda, et kuigi korteris võivad olla raudtorud võivad keldris olla plastiktorud ja kui keegi maandab veel radika külge võib temalt tulev mats tulla sinu masinase, seega võid sedasi teha endale karuteene.
|
Seda ainult siis kui parajasti vett pole
|
|
| tagasi üles |
|
 |
palle
HV veteran
liitunud: 10.05.2002
|
13.05.2002 01:53:00
|
|
|
Tekkis küsimus kas see pole raha raiksamine kui osa maja vahetab torusid ja osa mitte.
Kuid soovitaks korraga teha üks kulutamine ja üks asendamine ja lõhkumne ning vahetada ka elektrijuhtmed. Euroopasse minnes tuleb need nagunii vahetada...
Edu!
|
|
| Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
1 |
|
| tagasi üles |
|
 |
tsiil
HV vaatleja
liitunud: 12.05.2002
|
13.05.2002 08:25:00
|
|
|
| vesi ei sobi maanduse juhiks kuna tal on suurem takistus kui metallil.
|
|
| tagasi üles |
|
 |
XYZ
HV Guru

liitunud: 05.11.2001
|
13.05.2002 09:25:00
|
|
|
| tsitaat: |
13.05.2002 08:25 tsiil kirjutas:
vesi ei sobi maanduse juhiks kuna tal on suurem takistus kui metallil.
|
See jutt on suhteline - vaid puhas (destilleeritud) vesi on halb juht. Veevärgi vesi sisaldab niipalju lisandeid, et juhib juba küllalt palju. Õige maanduse jaoks on see muidugi ebapiisav aga kui korteri siseselt on korralikult maanduskontuur tehtud, siis alguses kirjeldatud 110V staatilist pinget minema juhtib/vähendab ilmselt küll. Aga iga kell on korralikum metallidel baseeruv ühendus ette!!!
Lasnaka el.-pliidid - kui seinas on nelja klemmiga pesa, siis üks neist peaks ikka täiesti korralik null olema. Aga kui on kolmene pesa seinas, siis puudub.
|
|
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
3 :: |
12 :: |
56 |
|
| tagasi üles |
|
 |
jossi
Kreisi kasutaja
liitunud: 21.11.2001
|
19.05.2002 14:09:00
|
|
|
| tsitaat: |
Kas piisab, kui toas ainult ühe vargapesa maandus on radikas ja siis teised seadmed, mis on ühendatud ainult signaalijutmete ja varjestuste kaudu, saavad maandatud nende varjestuste kaudu?
Nt kui arvuti maandus on radikas, kas siis võimendi, TV, grammar ja VCR on piisavalt maandatud oma ühise varjestuse kaudu?
|
Ei piisa. Esiteks nende juhtmete lahti-kokku ühendamisel saavad vastavad seadmed paraja matsu (seda võid isegi tunda kui üks käsi ühel aparaadil ja teine hoiab teise seadme juhet metallpistikust). Pealegi hakkab siis nn. taustavool ehk potentsiaalitasandus kulgema üle selle signaalikaabli varje. Helile lisab see võrgumüra ja pildil on näha ülalt alla jooksvate horisonaatljoontena. Eks mingil moel häirib ka võrgukaablisignaale.
Tegelen väheke tv-kaabeldusega ja maandusega on ikka eriti jama paneelelamutes, eriti veel kahe maja vahelised 0-potentsiaalierinevused. Korrektselt teha, siis tuleb eraldi kaabel nulli jaoks vedada lisaks koxi varjele (analoogia ka arvutivõrkudes kehtib ilmselt). Isegi ühe maja piires erinevate trepikodade null võib olla erinev, sest vene ajal tehtud alumiiinium kaabeldus ei ole korralik ja lisasaladus on tüübid, kes faasinihutus trafode abil voolumõõtjaid petavad, tekitades nulljuhtmes lisavoolu.
Põhimõtteliselt peaksid kõik korteriühistud oma elektrivõrgustiku kooskõlla viima elektriohutusseadusega, mis muuhulgas tagab trepikoja kilbis korraliku nulli olemasolu. Praegu ei pruugi isegi korruse kilbis normaalne null olla, s.t. maandustakistus on liiga suur. Tuleb nõuda oma maja koosolekul asja korraldamist.
Ja omakorteris peaks igaüks ikka eraldi nulli vedama otse korruse kilbist. Viimase korruse elanikel on võimalus ka katuse piksekaitset kasutada hädakorral kui see muidugi usaldust tekitab.
|
|
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
2 |
|
| tagasi üles |
|
 |
Anonüümne
HV kasutaja

liitunud: 14.03.2002
|
19.05.2002 15:05:00
|
|
|
| tsitaat: |
19.05.2002 14:09 jossi kirjutas:
...
Põhimõtteliselt peaksid kõik korteriühistud oma elektrivõrgustiku kooskõlla viima elektriohutusseadusega, mis muuhulgas tagab trepikoja kilbis korraliku nulli olemasolu. Praegu ei pruugi isegi korruse kilbis normaalne null olla, s.t. maandustakistus on liiga suur. Tuleb nõuda oma maja koosolekul asja korraldamist.
Ja omakorteris peaks igaüks ikka eraldi nulli vedama otse korruse kilbist. Viimase korruse elanikel on võimalus ka katuse piksekaitset kasutada hädakorral kui see muidugi usaldust tekitab.
|
Kuni majas asjad venivad, kas siis radiaatorivariant ei kõlba? Et siis tuleks igale seadmele juhe vedada, isegi neile, millel pole pistikul maanduse klemmi?
Ja kas see piksekaitse variant natuke karmiks ei lähe kui välku juhtub lööma?
|
|
| tagasi üles |
|
 |
palle
HV veteran
liitunud: 10.05.2002
|
19.05.2002 15:06:00
|
|
|
Jossi, väga hea tekst!
Kuid omaltpoolt sisaks ka selgituse 0-potensiaalide erinevuse tekkimisest. Süüdi on meie 3-faasiline vooluvõrk kus igal faasil on erineva suurusega pinge.
Lisaks mõjub ka see kuidas on terbijad jaotunud 3-faasilises süsteemis - kas koormatakse ühte faasi rohkem kui teisi või toimub võrdne koormamine.
Seega kui on maja vooluvõrgu korrastamine tuleks nõuda nii majja siseneva pingete võrdsust kõigil 3-l faasil. Lisaks maja koormuste mõõtmist ning vajadusel teha ühtlustamine.
|
|
| Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
1 |
|
| tagasi üles |
|
 |
jossi
Kreisi kasutaja
liitunud: 21.11.2001
|
19.05.2002 15:25:00
|
|
|
Piksemaanduse kasutamine pole järgi mõeldes tõesti hea.
Jah 3 faasi erinevused ka. Mingil määral aitab ainult piisav juhtmete ristlõike tagavara.
[ Seda sõnumit muutis: jossi on 19.05.2002 15:26 ]
|
|
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
2 |
|
| tagasi üles |
|
 |
siimp
Kreisi kasutaja

liitunud: 08.05.2002
|
19.05.2002 16:07:00
|
|
|
kuidas maal annaks aretada korralikku maandust,
kus radiaatorid ja muud sellised asjad puuduvad?
|
|
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
54 |
|
| tagasi üles |
|
 |
tsiil
HV vaatleja
liitunud: 12.05.2002
|
19.05.2002 19:49:00
|
|
|
to siimp
tuleb korralik raudlatt maasse lüüa ja jämeda juhtmega tarbijani
|
|
| tagasi üles |
|
 |
prussak
HV kasutaja
liitunud: 13.11.2001
|
19.05.2002 20:17:00
|
|
|
| tsitaat: |
19.05.2002 19:49 tsiil kirjutas:
to siimp
tuleb korralik raudlatt maasse lüüa ja jämeda juhtmega tarbijani
|
veel nii palju, et raudlatt peaks u 2,5-3m maa sisse ulatuma. mõte selles, et ta ulatuks parajalt pikalt, pidevalt niiske oleva, pinnase sisse (maapinna läheduses ei ole pinnas pidevalt paraja niiskusega) siis saab see latt parima ühenduse maaga.
|
|
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
20 |
|
| tagasi üles |
|
 |
palle
HV veteran
liitunud: 10.05.2002
|
19.05.2002 21:32:00
|
|
|
Remark:
Selle sama teksti alguses on ma maanduse ehitusest juttu. Maasse tuleb lüüa kolmnurkselt 3 raudlatti mille minimaalne pikkus on 1,5 meetrit. S.t. latt peab olema pikem kui on külmumissügavus. Latid ühendatakse raudtraadiga keevituse abil. Ning maandusest veetakse vaskjuhe vooluvõrguni.
Küsimus on ka selles millise maamajaga on tegu. Kui elumajaga siis elumajal on olemas maanduskontuur ja elektrikilp on üks osa maanduskontuurist s.t. parim koht nulli vedamiseks.
Talumajade puhul tuleb küll ise maandus rajada kuna tegemist on pikkade õhuliinidega ning maanduspunkt asub alles alajaama juures.
|
|
| Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
1 |
|
| tagasi üles |
|
 |
Simpsac
HV kasutaja

liitunud: 15.11.2001
|
20.05.2002 14:47:00
|
|
|
Kas maanduse otsa võib siis lihtsalt arvuti korpuse külge kruvada ...ja kas on normaalne,et käega katsudes tunnen arvuti korpusest voolu(väikest surinat) :?:
[ Seda sõnumit muutis: Simpsac on 20.05.2002 14:47 ]
|
|
| tagasi üles |
|
 |
XYZ
HV Guru

liitunud: 05.11.2001
|
20.05.2002 14:53:00
|
|
|
| tsitaat: |
20.05.2002 14:47 Simpsac kirjutas:
Kas maanduse otsa võib siis lihtsalt arvuti korpuse külge kruvada ...ja kas on normaalne,et käega katsudes tunnen arvuti korpusest voolu(väikest surinat)
|
Võid, kuid parem oleks kui kõik, mis ka omavahel ühenduses on riistad, oleksid sama maanduse küljes ja selleks on kindlam kui pistikupesadel (või ühine erostandardi pikendusjuhtme) maandusklemm oleks maandatud.
Väikese staatilise elektri suraka võid saada - oleneb põrandakattematerjalidest ja su oma riietest jne.
|
|
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
3 :: |
12 :: |
56 |
|
| tagasi üles |
|
 |
palle
HV veteran
liitunud: 10.05.2002
|
20.05.2002 15:09:00
|
|
|
Simpsac,
Korpusest tuntav "surin" ongi see kuulus 110V staatilist mille olemasolust keegi kuulda ei taha.
Küll peab Sul maaga väga hea ühendus olema kui staatilist tundma hakkad. Mõtle mis Sul põrandal valesti on. Ise olen probleemi ees olnud "keldrifirmas" kus maapind oli põrandaks. Jalatsid polnud kah kõige paremad isolaatorid ning matse sai päris mitu saadud...
|
|
| Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
1 |
|
| tagasi üles |
|
 |
Anonüümne
HV kasutaja

liitunud: 14.03.2002
|
20.05.2002 18:15:00
|
|
|
| tsitaat: |
20.05.2002 14:53 XYZ kirjutas:
...
Võid, kuid parem oleks kui kõik, mis ka omavahel ühenduses on riistad, oleksid sama maanduse küljes ja selleks on kindlam kui pistikupesadel (või ühine erostandardi pikendusjuhtme) maandusklemm oleks maandatud... |
Maandusklemm küll, aga kui TVl, videomakil, võimul pole pistikul seda klemmi.
Kas tuleb nende korpus sellegipoolest maandada?
|
|
| tagasi üles |
|
 |
XYZ
HV Guru

liitunud: 05.11.2001
|
20.05.2002 18:21:00
|
|
|
| Jah.
|
|
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
3 :: |
12 :: |
56 |
|
| tagasi üles |
|
 |
palle
HV veteran
liitunud: 10.05.2002
|
20.05.2002 18:30:00
|
|
|
| Reegel on lihtne - need mis on "nullpistikuga" on kohustuslik maandada, "tavapistikuga" soovitav. Tavaseadmeid maandatakse tavaliselt siis kui on mingid lisahäired vms.
|
|
| Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
1 |
|
| tagasi üles |
|
 |
XYZ
HV Guru

liitunud: 05.11.2001
|
20.05.2002 18:36:00
|
|
|
| Osa riistu on ju kas pärit nõukogude ajast või müügil arvestatud meie elektrijuhtmestikuga, kus paljudel puudub nulljuhe. Seega pelgalt "soovitava" asendaks mina "eriti soojalt soovitavaga".
|
|
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
3 :: |
12 :: |
56 |
|
| tagasi üles |
|
 |
palle
HV veteran
liitunud: 10.05.2002
|
22.05.2002 22:20:00
|
|
|
Suurem osa Nõukogude aegsetest seadmetest olid trafotoitega ning nendel pole vaja maandust. Küll on neil olemas lisamaadnusvõimalus kuid see oli vajalik siis kui esinesid tööstus- vms. häired.
Generaatorskeeme oli tollal vähe - telerid ja need maandatakse nagunii antennisüsteemi kaudu.
Kohustuslik maandamine - kehtib olukorras kus inimene võib saada elektrilöögi seadme korpust puudutades ise maandusega kontaktis olles.
|
|
| Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
1 |
|
| tagasi üles |
|
 |
jossi
Kreisi kasutaja
liitunud: 21.11.2001
|
23.05.2002 01:16:00
|
|
|
| tsitaat: |
22.05.2002 22:20 palle kirjutas:
telerid ja need maandatakse nagunii antennisüsteemi kaudu.
|
Kui teler on maandatud ainult antennikaablikaudu, siis on jooksvad horisantaaljooned (foonihäired) kiired tekkima, kui vähegi jama on suurpneelelamus 0-potentsiaaliga, s.t . mittenõutekohase antennisüsteemi korral, kus puudub eraldi maanduskaabel peale antennikaabli varjestuse. Eramajades enamsti probleem puudub.
Paranduseks veel, et olen täheldanud foonihäireid ka vanadel trafotoitega teleritel. Seega pole ainuüksi trafotoite kasutamine piisav argument mitte maandamiseks. Kogu kurja juur on ikka võimalikud potentsiaalierinevused elektriliselt ühendatud seadmete võrgus.
[ Seda sõnumit muutis: jossi on 23.05.2002 01:22 ]
|
|
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
2 |
|
| tagasi üles |
|
 |
palle
HV veteran
liitunud: 10.05.2002
|
23.05.2002 01:45:00
|
|
|
Jossi!
Nüüd unustad Sa küll ära olulise teguri - antennimast kujutab ennast üht osa maja piksekaitsesüsteemist - pikimat piksevarrast ning seepärast on maandatud koos piksekaitsesüsteemiga.
Olen piisavalt remontinud antennivõimendeid ning kõik pärinevad majadest kus on eelpooltoodu ära unustatud ning masti maandamisele pole aega raisatud.
|
|
| Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
1 |
|
| tagasi üles |
|
 |
Peter
HV kasutaja

liitunud: 11.11.2001
|
23.05.2002 19:06:00
|
|
|
Tuleb kusagilt mälusopist välja veel see,et eramajades
oli maanduse juhtme algus kaugemal pool veemõõtjat toru kylge yhendatud.Sellest nagu sovjeti ajal piisas.Või kuidas?
_________________ BMW R35 vajab juppe |
|
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
67 |
|
| tagasi üles |
|
 |
XYZ
HV Guru

liitunud: 05.11.2001
|
23.05.2002 19:10:00
|
|
|
| tsitaat: |
23.05.2002 19:06 Peter kirjutas:
Tuleb kusagilt mälusopist välja veel see,et eramajades
oli maanduse juhtme algus kaugemal pool veemõõtjat toru kylge yhendatud.Sellest nagu sovjeti ajal piisas.Või kuidas?
|
Kui kindlalt metalltorustik, siis piisab vast ikka. Aga pane tähele, et järjest enam kiputakse plasttotudega asendama remondi korral ja see võib maanduse ära rikkuda.
|
|
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
3 :: |
12 :: |
56 |
|
| tagasi üles |
|
 |
palle
HV veteran
liitunud: 10.05.2002
|
29.05.2002 11:36:00
|
|
|
Nüüd on siis reaalselt ära nähtud millega staatiline elekter võib hakkama saada:
Korraga "lendasid" ATX-toiteplokk, emaplaat, SDRAM, helikaart.
|
|
| Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
1 |
|
| tagasi üles |
|
 |
Pilot
HV kasutaja
liitunud: 05.11.2001
|
29.05.2002 12:03:00
|
|
|
| Mõni aeg tagasi kirjutasin teema https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?topic=8506&forum=6#71036 , kus masin ära lõppes. Mõned päevad hiljem proovisin masinat uuesti ja suureks rõõmuks läks pill ilusti käima v.a. võrgukaart. Koos võrgukaardiga POST-ist edasi ei lähe, ilma selleta tõõtab täiesti normaalselt. Seda kas PCI slot töötab pole viitsinud proovida.
|
|
| Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
2 |
|
| tagasi üles |
|
 |
Harry
HV vaatleja
liitunud: 10.03.2002
|
06.06.2002 11:23:00
|
|
|
| tsitaat: |
Aga võib ka igas toas olla oma maandus radiaatorisse.
|
Elan ka paneelmajas, kus keskküttega malm radikad ja 220 vooluvõrgus eraldi maandust ette nähtud pole. Viimane kord, kui võimendist üritasin maandust radika külge vedada, käis peris mõnusalt tugev surin kontidest läbi. Jäigi ühendamata. Arvutist rääkimata. Krt teab mis naabrimees sinna maandanud on
|
|
| tagasi üles |
|
 |
XYZ
HV Guru

liitunud: 05.11.2001
|
06.06.2002 11:41:00
|
|
|
| tsitaat: |
06.06.2002 11:23 Harry kirjutas:
Elan ka paneelmajas, kus keskküttega malm radikad ja 220 vooluvõrgus eraldi maandust ette nähtud pole. Viimane kord, kui võimendist üritasin maandust radika külge vedada, käis peris mõnusalt tugev surin kontidest läbi. Jäigi ühendamata. Arvutist rääkimata. Krt teab mis naabrimees sinna maandanud on
|
Või vastupidi, mis kena uitpinge su võimendis endale sobivat maandusteekonda otsib.....
|
|
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
3 :: |
12 :: |
56 |
|
| tagasi üles |
|
 |
cirwes
HV vaatleja

liitunud: 05.06.2002
|
09.06.2002 23:21:00
|
|
|
| tsitaat: |
06.06.2002 11:41 XYZ kirjutas:
| tsitaat: |
06.06.2002 11:23 Harry kirjutas:
Elan ka paneelmajas, kus keskküttega malm radikad ja 220 vooluvõrgus eraldi maandust ette nähtud pole. Viimane kord, kui võimendist üritasin maandust radika külge vedada, käis peris mõnusalt tugev surin kontidest läbi. Jäigi ühendamata. Arvutist rääkimata. Krt teab mis naabrimees sinna maandanud on
|
Või vastupidi, mis kena uitpinge su võimendis endale sobivat maandusteekonda otsib.....
|
mul sama stoori mis harryl, kuid ma proovisin kohe arvutiga. natukene krambitanud, jätsin maandamise plaani katki. kusjuures kõvaketas hakkas peale seda elektrioki päid "kolksutama" ...hiljem asi siiski lahenes
|
|
| tagasi üles |
|
 |
palle
HV veteran
liitunud: 10.05.2002
|
12.06.2002 15:17:00
|
|
|
Siia teema alla võiks ja peaks kuuluma ka see kuidas toimub seadmete väljalülitus - kas toitelüliti on 2-e või 1-e kontaktipaariga.
Viimased monitoride remondid näitavad selgelt, et 1-e kontaktipaari korral "otsib" faasipinge endale uue maanduse skeemi kaudu.
|
|
| Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
1 |
|
| tagasi üles |
|
 |
Renka
HV Guru

liitunud: 01.04.2002
|
12.06.2002 16:21:00
|
|
|
| tsitaat: |
Kohustuslik maandamine - kehtib olukorras kus inimene võib saada elektrilöögi seadme korpust puudutades ise maandusega kontaktis olles.
|
See juhtus ennem antud teema lugemist:
Võtsin mina siis Starmani antenni jagajast (jagab antenni arvutile ja telekale) kinni ja läksin küünarnukiga vastu modemit ja ... oi kui mõnus surin käis käest läbi.
Surin oli kohe nii mõnus, et lõi arvuti ja modemi pildituks (arvuti tegi restardi ja modem tuli vooluvõrgust välja tõmmata).
Kes see oligi see 110V
|
|
| Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
2 :: |
1 :: |
61 |
|
| tagasi üles |
|
 |
cirwes
HV vaatleja

liitunud: 05.06.2002
|
13.06.2002 01:42:00
|
|
|
| võimalik...a mis edasi sai...kraamist...??
|
|
| tagasi üles |
|
 |
DigeBeni
HV Guru

liitunud: 06.11.2001
|
13.06.2002 07:38:00
|
|
|
| tsitaat: |
12.06.2002 16:21 Renka kirjutas:
| tsitaat: |
Kohustuslik maandamine - kehtib olukorras kus inimene võib saada elektrilöögi seadme korpust puudutades ise maandusega kontaktis olles.
|
See juhtus ennem antud teema lugemist:
Võtsin mina siis Starmani antenni jagajast (jagab antenni arvutile ja telekale) kinni ja läksin küünarnukiga vastu modemit ja ... oi kui mõnus surin käis käest läbi.
Surin oli kohe nii mõnus, et lõi arvuti ja modemi pildituks (arvuti tegi restardi ja modem tuli vooluvõrgust välja tõmmata).
Kes see oligi see 110V
|
... mina Sinuasemel võtaks maandusega kohe hästi kähku
midagi ette st. see mats oleks võinud olla ka masina surm ...
|
|
| Kommentaarid: 198 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
2 :: |
5 :: |
163 |
|
| tagasi üles |
|
 |
Renka
HV Guru

liitunud: 01.04.2002
|
13.06.2002 12:16:00
|
|
|
Kõik hakkas tööle peale restarti.
Lucky me
|
|
| Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
2 :: |
1 :: |
61 |
|
| tagasi üles |
|
 |
palle
HV veteran
liitunud: 10.05.2002
|
14.06.2002 11:11:00
|
|
|
| Praktika näitab, et kõige rohkem oskavad inimesed "särtsu" saada tänu arvutivõrkudele kus mõni arvuti on maandatud ja mõni mitte. Võrgukaabel sikutatakse pesast ja siis jäädakse ise arvutikorpuse ning võrgupistiku vahele. Läbi käte ja rindkere tekib vooluring ning 110V staatikat on täiesti tuntav.
|
|
| Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
1 |
|
| tagasi üles |
|
 |
Lumbumbu
külaline
|
26.06.2002 02:04:00
|
|
|
Lõpetage ära, ennem kui hilja! Ise ei tohi mingisuguseid elektritöid teha. See on eluohtlik ja halvemal juhul kärvate ise kärsahaisuga või tapate mõne kaaskondse. Kõik elektritööd tuleb lasta teha vastava kategooria elektrikul. Õpetus maanduse rajamisest paneelmajas radiaatori toru külge on selge provokatsioon ja sellise soovituse andja koht on elektritoolil.
Üks lõbus ja õpetlik lugu ka: Kord otsustanud kaks Kohtla-Järve pätti kalale minna. Kuulnud, et vihmaussidega pidi hästi näkkama ja vihmaussid pidavat maast jälle kenasti kätte saama kui elektroodid muld surgata ja sinna tiba kõrgepinget lasta. Nii tehtudki. Alguses tulnudki roppumoodi vihmausse maapeale aga siis hakanud kaevureid tulema ja need andsid pättidele vasta tatti nii, et haises.
|
|
| tagasi üles |
|
 |
DuSun
HV kasutaja
liitunud: 05.04.2002
|
26.06.2002 08:45:00
|
|
|
| ei noh mis ma oskan öelda...kohatu vend oled esiteks ja teiseks mine ela siis alice juures edasi....
|
|
| tagasi üles |
|
 |
nevermind
HV Guru

liitunud: 01.10.2001
|
26.06.2002 09:30:00
|
|
|
kas teleka maandamiseks, kui eraldi maanduse kohta ei ole ja korpus on plastist, oleks soovitav vedada maandus kokku antenni varjestusega või näiteks SCART-i kestaga? või veel parem mõlemaga?
mul on selline kahtlus, et just see STV kaabel tekitab tõelise maandamatu olukorra.
_________________ AHV ei tea, mis AHV teeb |
|
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
2 :: |
1 :: |
57 |
|
| tagasi üles |
|
 |
|