Avaleht
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Turvasüsteem märgi kõik teemad loetuks
märgi mitteloetuks
vaata eelmist teemat :: vaata järgmist teemat
mine lehele 1, 2  järgmine
Hinnavaatlus :: Foorum :: Uudised :: Ärifoorumid :: HV F1 ennustusvõistlus :: Pangalink :: Telekavad :: HV toote otsing
autor
sõnum Saada viide sõbrale. Teata moderaatorile
otsing:  
ufo56
HV Guru
ufo56

liitunud: 18.11.2004




sõnum 15.01.2018 12:49:52 DIY Turvasüsteem vasta tsitaadiga

Äkki kellelgi netis mõnda head DIY turvasüsteemi projekti silma jäänud mis oleks GSM põhine(helistaks). Tegin kiire otsingu googles aga enamus projektid kas liiga mahukad (pole endal nii keerulist vaja) või mõned muud vead.

Mulle piisaks ühest PIR sensorist ja helistamisest. Ehk ilmselt arduino baasil miskit.

_________________
 Lae pildid -> pilt.io
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
mikk36
HV Guru
mikk36

liitunud: 21.02.2004




sõnum 15.01.2018 12:58:02 vasta tsitaadiga

GSM mooduleid eri platvormidele saada, nii Arduinole kui ka vingematele.
Vali endale meeldiv keskkond (Arduino, Mbed jne), enamusele on GSM-liidesed olemas, mille kaudu suhelda nende moodulitega.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
andresv
HV kasutaja

liitunud: 05.12.2004




sõnum 16.01.2018 19:09:35 vasta tsitaadiga

Kas selline valmislahendus liiga kallis?
https://www.oomipood.ee/product/eldes_epir3_gsm_valijaga_pir_liikumisandur_mikrofoniga_raadiomoodul

Jääb muidugi DIY osa ära.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
Jumbu
HV Guru
Jumbu

liitunud: 07.01.2002




sõnum 20.01.2018 20:10:54 vasta tsitaadiga

andresv, üksikult pole see süsteem ja kambakesi pole ta mingi mõistlik lahendus.
Ma ise esimese hooga loeksin Paradoxi võimaluste kohta, kui selline mure oleks nagu teemaalgatajal.

_________________
modepensionil
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
ufo56
HV Guru
ufo56

liitunud: 18.11.2004




sõnum 20.01.2018 20:54:25 vasta tsitaadiga

Paradoxiga olen tuttav, paaris kohas seadistanud tööle. Tahaks just ise midagi kokku keevitada icon_razz.gif
_________________
 Lae pildid -> pilt.io
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
lauri
HV veteran
lauri

liitunud: 05.11.2001



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 19.02.2018 19:30:10 vasta tsitaadiga

Tarkurid, küsimus, et kuidas ühendada üks Paradoxi valvekeskus (EVO192) elektrikilbis oleva releega, mis tulekahjuhäire korral ventilatsioonilt toite maha lükkaks?
_________________
Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
kussu
HV veteran
kussu

liitunud: 18.12.2002



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 19.02.2018 22:10:33 vasta tsitaadiga

lauri kirjutas:
Tarkurid, küsimus, et kuidas ühendada üks Paradoxi valvekeskus (EVO192) elektrikilbis oleva releega, mis tulekahjuhäire korral ventilatsioonilt toite maha lükkaks?


Ja mis relee on elektrikilbis? Reeglina ei võeta vendil toidet maha vaid kasutatakse ventilatsiooni blokeeringut. Lühidalt, tänapäevastel ventagregaatidel on kohe ventblock NC. Sealt lased paari EVO PGM5 (COM ja NC). Evol proged PGM5 vastavalt vajadusel.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
lauri
HV veteran
lauri

liitunud: 05.11.2001



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 19.02.2018 22:43:53 vasta tsitaadiga

Vent on nii vana, et sellele ei saa midagi rohkemat külge installida, seega jääb üle ainult elektrikilbis mängida.
Lisan mingid pildid sellele aadressile: https://1drv.ms/f/s!Aqs1cEYzVV7mhbFS5ORMQzaqf7vMxg

_________________
Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
kussu
HV veteran
kussu

liitunud: 18.12.2002



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 19.02.2018 23:18:37 vasta tsitaadiga

lauri kirjutas:
Vent on nii vana, et sellele ei saa midagi rohkemat külge installida, seega jääb üle ainult elektrikilbis mängida.
Lisan mingid pildid sellele aadressile: https://1drv.ms/f/s!Aqs1cEYzVV7mhbFS5ORMQzaqf7vMxg


Relee on 24V vahelduv või 16-48V alalis, aga EVO-l pole 24V kuskilt võtta icon_confused.gif Kas 24V trafo on olemas, kaitse 28 nagu viitaks sellele. Kui selle 28 sisse lükkad kas siis X1 ja X2 peal on 24V olemas?
Evo PGM5 lubab muidu endast kuni 28V läbi lasta.

tsitaat:
PGM5 Form C relay output rated at 5A/28Vdc N.O. / N.C.


Kui nüüd 28 kaitse sisselükkamisel vendi kaitsme (26) välja lööb siis vaja X1 ja X2 ühendada Evo PGM5 Com ja N.C.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
jägaja
HV Guru
jägaja

liitunud: 06.08.2004




sõnum 19.02.2018 23:22:44 vasta tsitaadiga

Mulle pigem tundub, et valvekeskuse väljundis on ehk peaks olema potentsiaalivaba relee, mis ühendatakse sinna X1 ja X2 klemmidele. Valvekeskuse relee rakendumisel antakse pinge tolle SV mähisele ja toimub tolle vabastus/rakendumine.

Kas ka on nii? Võta ja lühista X1 ja X2 ära, saad teada icon_wink.gif . Lühise soovitan tekitada läbi 1A kaitsemooduli, või nii icon_razz1.gif

_________________
" Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
kalvis
Kreisi kasutaja

liitunud: 20.10.2009




sõnum 20.02.2018 11:59:12 vasta tsitaadiga

https://eldesalarms.com/product/esim364/
Selle olen tööle pannud. Otsi edasimüüjad, tollal oli see üks soodsamaid ja üsna heade lisavõimalustega.
Sellega saab BI/BO edukalt juhtida nii üle GSM kui üle neti.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
lauri
HV veteran
lauri

liitunud: 05.11.2001



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 20.02.2018 17:56:19 vasta tsitaadiga

kussu kirjutas:

Relee on 24V vahelduv või 16-48V alalis, aga EVO-l pole 24V kuskilt võtta icon_confused.gif Kas 24V trafo on olemas, kaitse 28 nagu viitaks sellele. Kui selle 28 sisse lükkad kas siis X1 ja X2 peal on 24V olemas?
Evo PGM5 lubab muidu endast kuni 28V läbi lasta.

tsitaat:
PGM5 Form C relay output rated at 5A/28Vdc N.O. / N.C.


Kui nüüd 28 kaitse sisselükkamisel vendi kaitsme (26) välja lööb siis vaja X1 ja X2 ühendada Evo PGM5 Com ja N.C.


Kui kaitse 28 sisse lükata, siis ei juhtu midagi, X1 ja X2 ei näidanud midagi.

Aga sisuliselt peaks siis miskise kaabli tirima PGM5 pealt X1 ja X2 peale? Või põleb selle peale kõik maha?

_________________
Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
jägaja
HV Guru
jägaja

liitunud: 06.08.2004




sõnum 20.02.2018 19:13:14 vasta tsitaadiga

Kuna skeemis on mingi trafo joonistatud sisse, siis veendu, et peale kaitse28 sisselülitamist läheb vool kuhu, trafosse või mitte?
Kas trafo on olemas või mitte?
Skeem vastab tegelikkusele, või mitte?

Sa võid ju kaabli sinna x1 jax2 peale vedada, kuid kui skeem ei vasta tegelikkusele, siis ei saavutata ka soovitud tulemust.
Vaja on reaalselt vaadata, mööda juhet, mida seal kilbis tehtud on.

_________________
" Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
lauri
HV veteran
lauri

liitunud: 05.11.2001



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 20.02.2018 20:11:20 vasta tsitaadiga

Trafo on olemas, ilmselt tuleb katted eest maha keerata ja veidi träkkida neid juhtmeid.
Kilp peaks olema tehases koostatud projekti järgi.

_________________
Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
kussu
HV veteran
kussu

liitunud: 18.12.2002



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 20.02.2018 20:53:43 vasta tsitaadiga

Põhimõte on siis selles, et vahelduva 24V lastakse läbi sõltumatu vabasti (SV), kui nüüd ahel on kinni ja läbi valvekeskuse (PGM5 ja N.C. e. Normaly Closed) siis on kaitse sees. Kui nüüd 24V ahel katkeb PGM5 rakendudes (tuleb tulehäire) siis SV laseb kaitsme lahti.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
jägaja
HV Guru
jägaja

liitunud: 06.08.2004




sõnum 20.02.2018 21:22:56 vasta tsitaadiga

Põhimõte küll, kuid ma vaatan ja mõtlen, mis pagana kontakt see seal ~24V kohal on? Mingit märget, mille juurde see kulub, pole. Seda ei tohiks seal loogiliselt selliselt isegi joonistatud olla.
Kui seal ongi mingi imelik kontakt kusagil relees vahel, siis x1 ja x2 sildamisel ei saagi too SV pingestuda. Ja mis kuradi mügarik seal kontakti all veel asub? See ei viita ühelegi loogilisele elemendi tähisele.
Nendel mügarikel ja märkidel kontakti juures või küljes on alati konkreetne tähendus skeemis, sellest naljast ma seal aru paraku ei saa. Pole varem kohanud sellist.

_________________
" Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
kussu
HV veteran
kussu

liitunud: 18.12.2002



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 20.02.2018 21:29:40 vasta tsitaadiga

jägaja kirjutas:
Põhimõte küll, kuid ma vaatan ja mõtlen, mis pagana kontakt see seal ~24V kohal on? Mingit märget, mille juurde see kulub, pole. Seda ei tohiks seal loogiliselt selliselt isegi joonistatud olla.
Kui seal ongi mingi imelik kontakt kusagil relees vahel, siis x1 ja x2 sildamisel ei saagi too SV pingestuda. Ja mis kuradi mügarik seal kontakti all veel asub? See ei viita ühelegi loogilisele elemendi tähisele.
Nendel mügarikel ja märkidel kontakti juures või küljes on alati konkreetne tähendus skeemis, sellest naljast ma seal aru paraku ei saa. Pole varem kohanud sellist.


Tundub, et selle mügarikuga peetaksegi silmas valveleskuse n.ö. "kuiva releekontakti" (Com -N.C.).
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
jägaja
HV Guru
jägaja

liitunud: 06.08.2004




sõnum 20.02.2018 21:55:40 vasta tsitaadiga

lauri, kui saad, viska siia tolle relee mark. Skeemist võin ka täitsa valesti aru saada.
kussu, üldiselt ei joonistata sellist nalja sinna külge, ma esmapilgul arvasin ka seda, mis sinagi, kuid neid naljakaid skeeme, mis tegelikkusele ei vasta või on lihtsalt esmapilgul mõistetamatud, ikka kohtab.
Ma ei tea, mida selle joonestaja täpselt mõelnud on, kuid naljakas see lugu on.

Edit.
Pekki kah. Zuumisin seda pilti ja sealt vahib vastu mingi sõltumatu vabasti tingmärk. Ehk siis asi pole hoopiski nii, mis siin esialgu arvati.. See SV pole mitte relee selles ühetähenduslikus mõttes, vaid see on seotud ühe kõrvalseisva automaadiga (ilmselt nr.26), mis omakorda võtab maha toite omakorda sellega seotud tarbijalt, ilmselt siis ventilatsioonisüsteemist.

_________________
" Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
lauri
HV veteran
lauri

liitunud: 05.11.2001



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 20.02.2018 22:01:31 vasta tsitaadiga

Viskasin sinna eelmisele lingile paar pilti juurde. Trafost tuleb välja taatlemata asjaga mõõtes 26,6V, aga ma hetkel ei saanud veel aru, et kuhu see edasi läheb.
Edit: 26 ja 29 liiguvad koos, st need on omavahel ühendatud mingi kõrrega icon_smile.gif

_________________
Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
jägaja
HV Guru
jägaja

liitunud: 06.08.2004




sõnum 20.02.2018 22:36:30 vasta tsitaadiga

Asi on siiski nii, nagu (peaegu) esialgu arvasin. icon_cool.gif

Too 29 ei ole mitte relee, vaid seda kutsutakse sõltumatuks vabastiks, ehk siis see on mehhaaniliselt kokku ühendatud liinikaitsmega, antud juhul kaitsega nr. 26, mis annab toidet sul kliimaseadmele, nagu skeemis kirjeldatud, siis
klemmide x1 ja x2 sildamisel välise juhtrelee kontaktide kaudu antakse pinge olemasolevast trafost tolle SV mähisele, mis toob kaasa kaitsme nr.26 rakendumise.
Kuna 26 ja 29 on omavahel kokku ühendatud mehhaaniliselt siis rakenduvad loomulikult mõlemad koos.

Too liinikaitse C2 ehk nr.28 on sinu poolt mõõdetud toiteploki sekundaarahela liinikaitse. Ehk siis pinge 26 volti kaitse. Skeemi põhjal tundub, et X1 ja X2 sildamisel toimub pinge liikumine 26V trafost-> läbi liinikaitse nr. 28 klemmile (näiteks) x2 ja sealt läbi välise releekontakti või ajutise sildühenduse, klemmile x1, millest edasi SV mähisele, mis paneb rakenduma kaitsme nr.26 vabastamise.

Mida see 1SR klemm seal klemmide x1 ja x2 kõrval teeb, sellest ka hetkel aru ei saanud. Mingiks otstarbeks ta sinna tekitatud on ju on aga igasugune vihje hetkel nagu puudub. Ilmselt ei puutu see ka asjasse.

Kui homme päeval aega leian, vast saan mingi oma nägemuse asjast joonistada.

_________________
" Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
lauri
HV veteran
lauri

liitunud: 05.11.2001



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 20.02.2018 22:50:58 vasta tsitaadiga

1SR on sireen. Panin täieliku kilbi kirjelduse ka piltidena üles.

Aga lühidalt siis, et x1 ja x2 vean kaabli valvekeskussee pgm5 alla NC ja COM alla?

_________________
Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
kussu
HV veteran
kussu

liitunud: 18.12.2002



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 20.02.2018 23:02:43 vasta tsitaadiga

lauri kirjutas:


Aga lühidalt siis, et x1 ja x2 vean kaabli valvekeskussee pgm5 alla NC ja COM alla?


Jep, kas EVO PGM-i seadistad ise? Niisama lambist PGM ei laksa midagi, talle tuleb ikka öelda mille puhul toimetama peab.

Vaatasin, et D liigpingepiirik puudub, võiks olla aga ei pea thumbs_up.gif
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
lauri
HV veteran
lauri

liitunud: 05.11.2001



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 20.02.2018 23:10:45 vasta tsitaadiga

Üldse see PGM teema on kahtlane.

Seadistaks ise jah, mis seaded panna võiks? PGM 5 (kilbiühendus).
Kasutusel on 4-wire suitsuandurid, mis oleks hea neile? PGM 1-4

Mingi OBO liigpingepiirik on olemas (oranži ja sinisega).

_________________
Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
kussu
HV veteran
kussu

liitunud: 18.12.2002



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 20.02.2018 23:21:52 vasta tsitaadiga

Suitsukad reeglina PGM1 ja N.O.
Palju sul neid suitsukaid on, kui rohkem kui 3 siis pead arvestama, et PGM1 kannatab 100mA maksimaalselt ning iga suitsukas tarbib kuskil 30mA, seega kui üle 3 suitsuka sinna taha paned on PGM "pikali".
Ehk on abiks
https://youtu.be/C6E6KjdEe-s

Vaatasin jah, et B jaC liigpingepiirik olemas. D on mõeldud spetsiaalselt tundlikele seadmetele ehk siis nõrkvoolukapidel ja antennivõimenditel võiks D ees olla.

Kahjuks on esialgne teema täitsa lappama läinud thumbs_down.gif
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
lauri
HV veteran
lauri

liitunud: 05.11.2001



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 20.02.2018 23:26:51 vasta tsitaadiga

Pigem huvitab just programm, et kas suitsukatele on see 027 sobilik aktiveerimiseks? Deaktiveerimisel siis 000?

Aga PGM5?

Edit: Võib teema ringi tõsta kuskile mujale. Ei arvanud, et see nii käest ära läheb.

_________________
Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
näita postitusi alates eelmisest:   
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Turvasüsteem mine lehele 1, 2  järgmine
[vaata eelmist teemat] [vaata järgmist teemat]
 lisa lemmikuks
näita foorumit:  
 ignoreeri teemat 
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse
sa ei või vastata selle foorumi teemadele
sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis
sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis
sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis
sa ei saa lisada manuseid selles foorumis
sa võid manuseid alla laadida selles foorumis



Hinnavaatlus ei vastuta foorumis tehtud postituste eest.