SKG
HV Ihaldatuim Poissmees

liitunud: 27.01.2003
|
02.04.2025 16:39:27
|
|
|
kaabakas kirjutas: |
Mapid vahemiku vahemikuks, toimib nagu nalja. Tänapäeval kus ka avalikud serverid sisevõrgu vahemikes istuvad, muudmoodi kuigi kaugele ei jõuaks.
Hetkel ei õnnestu otsest viidet leida, mida see väli sööma peaks peale - ja /
Proovi 9,10,24 ja 9-10,24. Kui nendest tolku pole pead mitu reeglit tegema. |
Kui sinna väljale koma panna, siis läheb kohe kõik automaatselt punaseks, näidates, et see pole aktsepteeritud sümbol.
Eks uurin veel, oleks kena ja puhas kui saaks ühe reegliga hakkama.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
|
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
3 :: |
313 |
|
tagasi üles |
|
 |
avrn
Kreisi kasutaja
liitunud: 16.02.2007
|
01.06.2025 10:09:20
|
|
|
Tervist.
On ilmnenud üks isevärki probleem ruuteriga RB5009UPr+S+.
Selline:
https://mikrotik.com/product/rb5009upr_s_in
Sai see võetud põhiliselt seetõttu, et tollel POE-pordid, mille kaudu hea toita ja hallata WiFi-AP-sid. ( https://mikrotik.com/product/cap_xl_ac )
Probleem seisneb selles, et aegajal mõni port nagu hangub. AP-le toidet antakse, aegajalt mõni bitt ka nagu liiguks ruuteri ja AP vahel, aga Wifist netti ei saa, AP pingile ei vasta, veebist ligi ei pääse, hallata ei saa. Aga tulukesed näitavad, et ühendus on. Tõstan selle AP teise porti, hakkab kohe tööle.
Ja nii need pordid tõrguvad, kord üks, kord teine. Nagu port põleks maha. Aga ei põle. Järgmine päev katsetades toimib jälle, samas paari tunni pärast proovides ei toimi. Ka lihtsalt ethernet pordina ei toimeta.
Mõnes pordis POE on välja lülitatud, need pole kunagi tõrget andnud. Ruuter on toimetanud umbes pool aastat.
Oskate sellest asjast midagi arvata?
Kas võib olla tegu trafode magnetiseerumise või küllastumisega?
|
|
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
5 |
|
tagasi üles |
|
 |
newarvuti
Kreisi kasutaja
liitunud: 24.04.2007
|
01.06.2025 11:42:26
|
|
|
avrn kirjutas: |
Tervist.
On ilmnenud üks isevärki probleem ruuteriga RB5009UPr+S+.
Selline:
https://mikrotik.com/product/rb5009upr_s_in
Sai see võetud põhiliselt seetõttu, et tollel POE-pordid, mille kaudu hea toita ja hallata WiFi-AP-sid. ( https://mikrotik.com/product/cap_xl_ac )
Probleem seisneb selles, et aegajal mõni port nagu hangub. AP-le toidet antakse, aegajalt mõni bitt ka nagu liiguks ruuteri ja AP vahel, aga Wifist netti ei saa, AP pingile ei vasta, veebist ligi ei pääse, hallata ei saa. Aga tulukesed näitavad, et ühendus on. Tõstan selle AP teise porti, hakkab kohe tööle.
Ja nii need pordid tõrguvad, kord üks, kord teine. Nagu port põleks maha. Aga ei põle. Järgmine päev katsetades toimib jälle, samas paari tunni pärast proovides ei toimi. Ka lihtsalt ethernet pordina ei toimeta.
Mõnes pordis POE on välja lülitatud, need pole kunagi tõrget andnud. Ruuter on toimetanud umbes pool aastat.
Oskate sellest asjast midagi arvata?
Kas võib olla tegu trafode magnetiseerumise või küllastumisega? |
Kas lihtsalt restart sama pordi peal (kas siis lahti ühendada ca 10ks sekundiks või teha power cycle pordile) ei lahenda olukorda? Ruuteri logides ei paista midagi? Mis versioon RouterOS jookseb emmal-kummal seadmel?
|
|
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
1 :: |
1 :: |
82 |
|
tagasi üles |
|
 |
RassK
HV Guru

liitunud: 17.01.2007
|
01.06.2025 12:20:15
|
|
|
avrn, üle ei kuumene midagi? Ma üksaeg avastasin, et CRS328-24P-4S+ SFP+ moodul kuumeneb üle, siis lülitab ka pordi välja niikauaks kuni maha jahtub piisavalt. Mingi aeg tegin tolle lahti ja asendasin vente, siis vaatasin, et SFP+ kanalid kõik ilma korraliku passivjahutuseta.
|
|
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
101 |
|
tagasi üles |
|
 |
avrn
Kreisi kasutaja
liitunud: 16.02.2007
|
01.06.2025 14:52:53
|
|
|
Restart ei muuda midagi, ka terve ruuteri restart. POE toite välja-sisselülimine ja lahtiühendamine mõeks ajaks samuti mitte.
Logis ei ole minu silmale midagi ebanormaalset.
Ruuteri tarkvara on 7.18.1, AP-d 6.49.17
POE portide koormuseks 5-10W per port. Lubatud on kogu seadmele 130W.
CPU temperatuuriks näitab hetkel 40 kraadi Celsiust. On seda vähe või palju, ei tea. Kuigi hetkel mingit koormust pole.
Käega katsudes on korpus leige.
|
|
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
5 |
|
tagasi üles |
|
 |
Lynx
HV kasutaja

liitunud: 11.12.2001
|
03.06.2025 22:45:52
|
|
|
Kui toiteallika võib probleemi põhjusena välistada, siis antud kirjelduse järgi pakuks, et viga võib olla ruuteri switch kiibis. Mul oli analoogne probleem cisco switch'iga, mille ühe kiibi taga olevad pordid kõik jamasid.
|
|
tagasi üles |
|
 |
|
lisa lemmikuks |
|
|
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa võid manuseid alla laadida selles foorumis
|
|