https://www.youtube.com/watch?v=2K-OGQYg46s
Üleval videos on näha mis juhtub kui tekib kolme faasiline lühis. icon_exclaim.gif icon_arrow.gif icon_idea.gif
__________________

Kord oli juhus kus majasse sissetuleva liini peal oli null katkenud aga kliendil kodus telekas töötas.... ja ka ükski kodumasin ei surnud maha.
Kui majale on ehitatud korralik maandus (10 - 30 oomi) ei tohiks juhtuda midagi!
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 109
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
elukaz
HV Guru
elukaz

liitunud: 06.09.2004




sõnum 16.07.2020 11:22 vasta tsitaadiga

Ei juhtugi kui ainult telekas käib. Maandus kaitseb väikseid koormusi, ja 10 oomi suvalises kohas eriti kätte ei saa. 30 oomiga hakkab boiler juba telekatest suitsu välja laskma.
_________________
Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 124
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
jägaja
HV Guru
jägaja

liitunud: 06.08.2004




sõnum 16.07.2020 12:20 vasta tsitaadiga

elukaz kirjutas:
Maas peaks kaabel 50-100 aastat vastu pidama, 16mm2 näeb ses suhtes niru välja, eriti kui palju vingerdab kus iga jõnks on võimalik vigastuse koht, külmakegitused labidamehed misiganes. Omale teed siis paneks 35-50mm2, üle selle läheb ebamugavaks.

Kõri võib 2tk üksteise sisse panna siis saab suht pohhuilt kaevata.

ära tee absurdseid nalju.

_________________
Müüa kõlarid on
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
jägaja
HV Guru
jägaja

liitunud: 06.08.2004




sõnum 16.07.2020 12:24 vasta tsitaadiga

villu70 kirjutas:
https://www.youtube.com/watch?v=2K-OGQYg46s
Üleval videos on näha mis juhtub kui tekib kolme faasiline lühis. icon_exclaim.gif icon_arrow.gif icon_idea.gif
__________________

Kord oli juhus kus majasse sissetuleva liini peal oli null katkenud aga kliendil kodus telekas töötas.... ja ka ükski kodumasin ei surnud maha.
Kui majale on ehitatud korralik maandus (10 - 30 oomi) ei tohiks juhtuda midagi!


3 faasi kokkuühendamine alajaamas selliselt, et teler mängimise ajal maha põleb, on suht võimatu. Pigem juhtub alajaamaga sama, mis viidatud videos.
See on ikka katkenud PEN juhtme teema. (Pagan teab, kas üldse oli tarbimiskohas N ja PE süsteem loodud)

_________________
Müüa kõlarid on
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
ref
Kreisi kasutaja
ref

liitunud: 10.08.2003




sõnum 16.07.2020 13:15 vasta tsitaadiga

villu70 kirjutas:
Kord oli juhus kus majasse sissetuleva liini peal oli null katkenud aga kliendil kodus telekas töötas.... ja ka ükski kodumasin ei surnud maha.
Kui majale on ehitatud korralik maandus (10 - 30 oomi) ei tohiks juhtuda midagi!

Kas siin seda ohtu ei teki, et kuna sissetulev PEN katki/puudu siis majasisene maandus (mis nüüd käitub PENina) kaob ja masina korpus võib lõppeda voolu all (eriti kui kodusmaa ei ole korralik)?

Midagi sellist nagu siin seletatud:


Link
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
elukaz
HV Guru
elukaz

liitunud: 06.09.2004




sõnum 16.07.2020 13:37 vasta tsitaadiga

jägaja kirjutas:
elukaz kirjutas:
Maas peaks kaabel 50-100 aastat vastu pidama, 16mm2 näeb ses suhtes niru välja, eriti kui palju vingerdab kus iga jõnks on võimalik vigastuse koht, külmakegitused labidamehed misiganes. Omale teed siis paneks 35-50mm2, üle selle läheb ebamugavaks.

Kõri võib 2tk üksteise sisse panna siis saab suht pohhuilt kaevata.

ära tee absurdseid nalju.


Ma nüüd lähen häbenen nurgas et liiga jämedat kaablit kasutasin. Kohati tuli ka suurem kõri panna nii et kohati topelt jäi ja ma ei leidnud mingit põhjust miks mitte seda täies pikkuse teha poleks võinud, aga kraav oli kinni juba. Nagu ka ei leidnud et kuskil peenem kaabel mingit eelist oleks andnud.

Täitsa loll või mida?

_________________
Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 124
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
napoleon
Unknown virus
napoleon

liitunud: 08.12.2008



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 16.07.2020 13:51 vasta tsitaadiga

Kaabliga on ju nii, et mida jämedam seda parem ehk kui rahakott lubab jämedama panna, siis miks mitte.
Aga selle kaevamise osas ikka päris nii ei saa, et paneme kaks kõri ja võib süüdimatult kopa maasse lüüa. Mõni toob kindlasti kuurist kirka ka välja, kui labidas sügavamale minna ei taha ja ei peata teda ka see kollane lint mis elektrikaabli olemasolust teada annab(kui see lint üldse pandud on) icon_wink.gif
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
raxz
HV Guru

liitunud: 26.07.2003




sõnum 16.07.2020 14:02 vasta tsitaadiga

ref kirjutas:
villu70 kirjutas:
Kord oli juhus kus majasse sissetuleva liini peal oli null katkenud aga kliendil kodus telekas töötas.... ja ka ükski kodumasin ei surnud maha.
Kui majale on ehitatud korralik maandus (10 - 30 oomi) ei tohiks juhtuda midagi!

Kas siin seda ohtu ei teki, et kuna sissetulev PEN katki/puudu siis majasisene maandus (mis nüüd käitub PENina) kaob ja masina korpus võib lõppeda voolu all (eriti kui kodusmaa ei ole korralik)?

Midagi sellist nagu siin seletatud:


Link
Aga täpselt sel põhjusel peab olema sul korralik kordusmaandus.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 41
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
jägaja
HV Guru
jägaja

liitunud: 06.08.2004




sõnum 16.07.2020 14:54 vasta tsitaadiga

napoleon kirjutas:
Kaabliga on ju nii, et mida jämedam seda parem ehk kui rahakott lubab jämedama panna, siis miks mitte.

Just, kui rahakott kannatab. Mingit muud põhjust küll pole suvalt jämedamat kaablit panna,eriti, kui eelmine suurus on juba niikuinii kaks+ korda üle dimensioneeritud.

raxz kirjutas:
Spoiler Spoiler Spoiler

Juba mitukümmend aastat tagasi pidid kõik seadmed ja masinad olema kaitsemaandusega, kuigi süsteem ise oli neljajuhtmeline TN-C. Seadmed ühendati eraldi maanduskontuuriga, mis oli spetsiaalselt selleks loodud.
Lisaks, seadmetel oli kogu juhtahel toidetud läbi 2 või kolmefaasilise toitega eraldustrafo, ehk sisuliselt oli puhta kolmefaasilise toitega. Mingit PENi reaalselt ei kasutatud, kui just omaloomingut ei tehtud.
Elektriohutusele on ikka juba aastakümneid mõeldud.

_________________
Müüa kõlarid on
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
elukaz
HV Guru
elukaz

liitunud: 06.09.2004




sõnum 16.07.2020 15:27 vasta tsitaadiga

Ei pea nagu eriline rikkur olema et kolm euri kaabli meetrist maksta. Kraavi kaevad ikka sama pika.

Sama palju kui hind, on argumendiks ka painderaadius, läheb ristlõikega küll suuremaks aga mitte kordades, 4x16 ei saa ka teravat nurka keerata. Lõplik paigaldusraadius 16mm2 17cm, 35mm2 20cm: https://www.esvika.ee/wp-content/uploads/2017/06/AXPK-PLUS_tk.pdf

Ja jõuame tagasi ka sinna et käsitööriistadel pole maandust. Kuigi need seda justkui kõige rohkem vajaks.

_________________
Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 124
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
jägaja
HV Guru
jägaja

liitunud: 06.08.2004




sõnum 16.07.2020 17:10 vasta tsitaadiga

elukaz kirjutas:
Ei pea nagu eriline rikkur olema et kolm euri kaabli meetrist maksta. Kraavi kaevad ikka sama pika.

Et kui raha on siis mõistust pole vaja? Teeme tunde järgi?
Minu poolest pange kasvõi 200mm² juhe omale tolmuimeja taha, kui seda siis veel liigutada jõuate icon_wink.gif
Lihtsalt mõttetustega pole vaja tegeleda, põhjendusel, et mulle tundub see piisav. Elektrikud on maju ka näinud 0,75mm² juhtme taga, kuna omanikule tundus see piisav. icon_cool.gif

Ning miks peab käsitööriistal maandus olema, kui need on II kaitseklassi seadmed.
I klassi seadmetel on maanduskontakt nõutud.

Edit.
PS. 0 kaitseklassi seademd on ka veel vene ajast olemas, siis need on sellised enesetapjate omad, kuna inimest ei kaitse nende taga mitte miski elektrilöögi eest. Paljusid neid kasutati veel läbi eraldustrafo, et oleks võimalik tööriist käest visata.

_________________
Müüa kõlarid on
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
elukaz
HV Guru
elukaz

liitunud: 06.09.2004




sõnum 16.07.2020 17:44 vasta tsitaadiga

Väike arvutus, liitumiskaitse nimivoolu juures on mul 1 faasilise tarbija puhul võimsuskadu ainult maakaablisse 0.5%. 16mm2 puhul oleks see 1.5%.

Ei viitsi kõigil teemadel vaielda, las jääb thumbs_up.gif

_________________
Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 124
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
jägaja
HV Guru
jägaja

liitunud: 06.08.2004




sõnum 16.07.2020 21:17 vasta tsitaadiga

Ohohh, mitusada meetrit sul siis liitumispunktini on ka, et pingelang muret valmistab?
Esiteks rõhutakse, et paneks tugevuse pärast jämedama kaabli, raskem läbi raiuda icon_smile.gif . Tegelikult läheb kaabel remonti või lausa vahetusse juba isolatsioonirikke tõttu. Sõltumata kaabli ristlõikest.

Ning kui sul tekib pingelang 1,5% siis jääb see igati normi piiresse, saamaks seda 1.0% peale pole mõte suurema ristlõikega kaablit küll paigaldada. Sul peaks seda 16 ruudust alumiiniumkaablit kaablit sada meetrit olema, et tekiks umbes 2,5% pingelang sissetulevas kaablis (sõltub tootja poolt antud kaabli eritakistusest). Kuna sul aga on jaotuskilbist veel 30 meetrit 1,5 ruudust vaskkaablit, siis kas arvestasid ka selle pingelangu sisse 2000W võimsusega tarbimisel? Või kehtib ainult reegel, posti otsast kilbini ei tohi 25A koormuse puhul pingelangu tekkida, kuid edasi võivad kasvõi 0.75mm2 "juhtmed olla? Sest igasugu naljakaid paigaldisi on kohatud.
Eelpool öeldi, et kaablis peab tekkima vajalik lühisvool, et liinikaitse rakenduks, see on enamasti parameeter, mida peaks arvestama. Eks pingelang tuleb ka arvesse võtta, kuid selleks peab kaablil juba sadu meetreid pikkust ka olema ja/või suure võimsusega tarviti seal küljes olema.
Kodukasutuses ei ole see probleem. Probleem on, et jaotusvõrgustikus pinge langeb, kuna tarbimist on liiga palju ja liinid viletsad. Seda ei saa mingitmoodi parendada samm suurema ristlõikega kaabli valikuga.
Ning kui sageli kodukasutaja tarbib kogu 25A peakaitsme jagu energiat, et see peavalu peaks üldse valmistama icon_rolleyes.gif Soojuspump paneb talvel vahel küttetennid (3-6-9kW ja need on üldiselt kolme faasi vahele ära jagatud.) sisse, see langetab natuke pinget, aga mõni volt pingelangu ei valmista elektritarvititele veel mingit probleemi, kui näitena kaasaegne teler suudab töötada pingevahemikus 80-260V!

Sellel teemal võiks seletada veel, põhiline, et aladimensioneeritud kaablit ei paneks. Suurem võib olla, aga rahakotile mõeldes, pole mõte väga üle dimensioneerida.

Edit. See pingalang oli teemaks, kui 12V toitepingega halogeenlampe paigaldati, enamus tegi seda 0,75mm2 juhtmega ja sedaviisi toale ring peale. Vaat selles juhtme tekkis tõesti korralik pingelang. 7-8 volti oli teises otsas.

_________________
Müüa kõlarid on
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
elukaz
HV Guru
elukaz

liitunud: 06.09.2004




sõnum 17.07.2020 12:54 vasta tsitaadiga

Suvaline 80+ bronze psu toidab kah arvutit kõigi normide piires ja kinnisvaraarenduse puhul kasutatakse kõike odavamat võimalikku lahendust.

Aga kui omale teed siis ei pea kõige-kõige säästukamast lähtuma. Igaühele oma, keegi ei pea mu nõu kuulama.

_________________
Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 124
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
jägaja
HV Guru
jägaja

liitunud: 06.08.2004




sõnum 17.07.2020 13:45 vasta tsitaadiga

Just, peaasi, et liiga väikese ristlõikega kaablit ei kasuta.

Ma just vedasin eelviimasel töönädalal seadmete vahele 70jm 0,75mm2, milles jookseb ainult 24VDC. Kui ma oleks hakanud lähtuma, et toiteallikas annab välja 4A, siis oleksin pidanud 10mm2 ristlõikega kaabli vedama. Kaabel taga on aga tarbimine maksimaalselt, 1A, ehk siis too 0,75mm2 kärab täiega.

_________________
Müüa kõlarid on
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
sogar
Kreisi kasutaja

liitunud: 17.05.2005



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 17.07.2020 17:09 vasta tsitaadiga

20 aastat tagasi võisin hõõglambis olevaid volframist hõõgniidi keerde lugeda, kui liinil 2 maja eest pool pandi kreissaag või midagi sama võimast käima....
liinil oli ainult 5 maja...olime 4-s
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 21
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
jägaja
HV Guru
jägaja

liitunud: 06.08.2004




sõnum 17.07.2020 20:54 vasta tsitaadiga

paraku see 20 aasta tagune aeg on ka täna reaalsus. Alles postitasin siia artikli, kus räägiti elektriliinist, mis oli amortiseerunud juba 20 aastat tagasi. Niipalju siis võrguarendusest.
_________________
Müüa kõlarid on
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
Jerry
4K külmavana
Jerry

liitunud: 01.02.2003



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 17.07.2020 21:15 vasta tsitaadiga

ise sain oma talu elektritoite heaks tänu sellele, et töötasin nö samas süsteemis icon_lol.gif
maakaabel, mis liitumiskilpi tuleb, on 4x95mm2 ja peakaitse on 40A icon_cool.gif

_________________
iga roju, oma koju
olen rassist, ja mis siis?
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 102
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
Magic
HV Guru
Magic

liitunud: 28.12.2001




sõnum 17.07.2020 22:37 vasta tsitaadiga

Lahe vaadata, et kõik need vanad laudakohad on päiksejaamu täis ehitatud. Ikka metsik areng 2a-ga. Ja siis mingid ekreempoliitikud rääkisid,et nüüd kõik pekkis nende öko asjadega icon_lol.gif
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 188
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
KillFrenzy
HV Guru
KillFrenzy

liitunud: 05.04.2003



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 19.07.2020 20:03 vasta tsitaadiga

Käisin päikesejaamas võrgukaablit vedamas. Peab ikka koju ka mõned paneelid püsti panema.


_________________
M: VDSL 35B AC2100 ruuter ZYXEL
M: UPS 'id alates 5€
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 123
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
villu70
HV Guru
villu70

liitunud: 19.12.2006



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 19.07.2020 20:41 vasta tsitaadiga

Pärnu lähedal mingi kuu/kaks tagasi põles üks päikesepaneelipargi kilp maha. Oli väike möödaarvestus, ei pidanud koormusele vastu. icon_lol.gif

Spoiler Spoiler Spoiler
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 109
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
KillFrenzy
HV Guru
KillFrenzy

liitunud: 05.04.2003



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 19.07.2020 21:38 vasta tsitaadiga

Arvestades kui palju ja millised ürginimsed neid asju kohati ehitavad, siis ei imesta üldse. Hetkel peaks ehituses olema ligi 300MW jagu jaamasi.
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 123
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
DVDRW
HV Guru
DVDRW

liitunud: 13.10.2003



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 20.07.2020 10:38 vasta tsitaadiga

jägaja kirjutas:
kui näitena kaasaegne teler suudab töötada pingevahemikus 80-260V!

Jep, mul töötab 40" Thomson teler isegi 50V DC-ga, samuti paljud läpaka/telo jms laadijad. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
jägaja
HV Guru
jägaja

liitunud: 06.08.2004




sõnum 04.08.2020 09:13 vasta tsitaadiga

No näha saab, aastal 2014 seadusest loodeti ju samuti, et lõpptarbija saab hüvitist icon_lol.gif
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kas-pimedas-istunud-inimesed-hakkavad-elektrikatkestuse-eest-pariselt-huvitist-saama-amet-tahab-vorgufirmadele-karmimaid-tingimusi?id=90627285
ja
https://majandus24.postimees.ee/7031338/konkurentsiamet-tahab-muuta-elektrikatkestuste-huvitamise-susteemi

_________________
Müüa kõlarid on
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
Magic
HV Guru
Magic

liitunud: 28.12.2001




sõnum 05.08.2020 08:09 vasta tsitaadiga

On mingi arvutus, et kui 400V 3 faasi juhe vees, et kaugele "elektriga kala" püüda saab?
Küsimus ohutuses inimesele.
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 188
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
näita postitusi alates eelmisest:   
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektriteema, ehk arutelu asjadest, milles pinge sees mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 41, 42, 43  järgmine
[vaata eelmist teemat] [vaata järgmist teemat]
 lisa lemmikuks
näita foorumit:  
 ignoreeri teemat 
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse
sa ei või vastata selle foorumi teemadele
sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis
sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis
sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis
sa ei saa lisada manuseid selles foorumis
sa võid manuseid alla laadida selles foorumis



Hinnavaatlus ei vastuta foorumis tehtud postituste eest.