sõnum 16.09.2015 16:26:12 Optimaalne viis 5h voolukatkestust 1-2x aastas üle elada? [korras] vasta tsitaadiga

Otsin optimaalset (kuluefektiivset, mugavat) viisi kuidas ühte kasti toita kui peaks pikem voolukatkestus tulema. Seda ei juhtu tihti aga 1-2x aastas ikka.

Hetkel on APC 350 UPS (12V 7Ah) tutika akuga ca 20-25min voolu. Proovisin ka 300w suva inverteriga auto pealt aga UPS (täis akuga) umbes iga 2 sekundi tagant tahab AC peale minna ja hüppab ca 1/2 sekundi pärast tagasi DC peale - ja jääbki nii plõksima.

Mida ise teeks - ostaks korraliku inverteri(millise?) või suure mahutavusega UPSi või hoopis midagi muud?


viimati muutis scrapper 17.09.2015 20:52:16, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
A.S.
HV Guru

liitunud: 27.10.2003



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 16.09.2015 16:27:35 vasta tsitaadiga

http://www.oomipood.ee/search/UPS-HEATST-STEADY800/-/1 + võimas aku?
Säherdusi peaks vist ka väiksema võimsusega ja odavamaid olema. Välja peaks vist siinus tulema.
 
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
DVDRW
HV Guru
DVDRW

liitunud: 13.10.2003




sõnum 16.09.2015 16:30:58 vasta tsitaadiga

Variant on lihtsalt panna selle samale upsile akusid juurde paralleeli 12tk näiteks.
UPS võib ehk tahta lisaventikat seljuhul.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 25
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
DJope
HV veteran
DJope

liitunud: 15.06.2003




sõnum 16.09.2015 16:39:52 vasta tsitaadiga

Mis kasti sa toidad sellega/mida see kast teeb?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
DVDRW
HV Guru
DVDRW

liitunud: 13.10.2003




sõnum 16.09.2015 16:44:26 vasta tsitaadiga

Kui mingit väikest serverit nurka vaja on targem osta 12v töötav emaplaat.
Inveretriga läheb ju pool soojuseks.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 25
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
scrapper
HV kasutaja

liitunud: 09.01.2006




sõnum 16.09.2015 16:59:21 vasta tsitaadiga

DJope kirjutas:
Mis kasti sa toidad sellega/mida see kast teeb?

NAS

DVDRW kirjutas:
Kui mingit väikest serverit nurka vaja on targem osta 12v töötav emaplaat.
Inveretriga läheb ju pool soojuseks.


Idee on tore aga see on appliance, mida pole juba garantii mõttes tore laiali kangutada.

DVDRW kirjutas:
Variant on lihtsalt panna selle samale upsile akusid juurde paralleeli 12tk näiteks.
UPS võib ehk tahta lisaventikat seljuhul.


Lisa akudega tuleb seda arvestada, et ruumi temp on 27-40C - pliiaku tapja. Kolida võimalik ei ole.


Kas keegi oskaks teha kalkulatsioonid, millist inverterit tarvis oleks kui auto pealt tahaks toita?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
Superglue
HV veteran
Superglue

liitunud: 20.03.2002




sõnum 16.09.2015 17:02:22 vasta tsitaadiga

Kui asukoht võimaldab, siis äkki hoopis bensugenekas + UPS? Muidugi starteriga genekad on ilmselt üksjagu kallid.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
DJope
HV veteran
DJope

liitunud: 15.06.2003




sõnum 16.09.2015 17:14:26 vasta tsitaadiga

See 12V emaplaat on mõeldud pigem DIY NAS tegemiseks, mis ei ole ka üldse paha variant. Saaksid autoaku pealt 10+ tundi ära toita!

Siit leiad juhiseid kuidas 12V seadmete puhul lihtsa UPSi saab teha. http://www.elfafoorum.ee/threads/73559-V%C3%B5rgukettale-ja-ruuterile-DC-DC-UPS
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
scrapper
HV kasutaja

liitunud: 09.01.2006




sõnum 17.09.2015 20:59:06 vasta tsitaadiga

Valmis plaan: väike genekas + suurem UPS et oleks aega genekas käima ja järgi panna.

Tänan vastuste eest, nii mõndagi kõrva taha panna! thumbs_up.gif

12V pealt jooksev UPSiga arvuti oleks tore (laptop anyone? icon_smile.gif ) aga antud juhul säärane DIY läheks ajaliselt liiga kalliks.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
laurx
HV Guru
laurx

liitunud: 25.03.2004



Autoriseeritud ID-kaardiga Online

sõnum 17.09.2015 21:32:52 vasta tsitaadiga

https://www.shoppa.ee/p/exide-aku-heavy-duty-180ah1000a-513x223x223/1224556
+ miskine upsirape juurde ja peaks kärama. suurema mahtuvusega akusid oli veel. sa ilmselt oma asja tarbimist tead, seega justkui saaks välja arvutada orienteeruva aja.

_________________
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve!
Kommentaarid: 1104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 704
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
näita postitusi alates eelmisest:   
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Optimaalne viis 5h voolukatkestust 1-2x aastas üle elada? [korras]
[vaata eelmist teemat] [vaata järgmist teemat]
 lisa lemmikuks
näita foorumit:  
 ignoreeri teemat 
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse
sa ei või vastata selle foorumi teemadele
sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis
sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis
sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis
sa ei saa lisada manuseid selles foorumis
sa võid manuseid alla laadida selles foorumis



Hinnavaatlus ei vastuta foorumis tehtud postituste eest.