murka390
Kreisi kasutaja
murka390

liitunud: 27.01.2005



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 26.01.2021 08:37:33 Eaton 5e850iusbdin UPSi taastamine vasta tsitaadiga

Tere,

Upsiga selline lugu et ei leia sellest ülevoolu kaitset mida vahetada,
Kas on võimalik saada seade uuesti töökorda?
Proovisin selle pealt soojapuhurit jooksutada mispeale käis klõps ja asi jokk. Tahtsin aku mahutavust testida aga unustasin max koormuse.
Aku on voltmeetriga mõõtes korras aga ups ei toimi.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
kreisa
HV kasutaja

liitunud: 01.08.2008




sõnum 26.01.2021 11:23:10 vasta tsitaadiga

Ma pole küll UPS-idega väga sina peal, aga vahest on tal ikka mingi kaitse, mis lihtsalt läbi põles ja mille saaks välja vahetada? Kui sa ta juba lahti kakkunud oled, siis võiks näha olla, kui seal miskit kärssand on.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
A.S.
HV Guru

liitunud: 26.10.2003



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 26.01.2021 11:32:42 vasta tsitaadiga

Seal võis mingi suvaline komponent "kaitsmena" toimida. Aga jah, lahti ja vaatama. Ja kui vaatamine ei aita, siis vast mõõta vaja.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
murka390
Kreisi kasutaja
murka390

liitunud: 27.01.2005



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 26.01.2021 20:43:49 vasta tsitaadiga

Selline plaat.
Võtan mingihetk siis ette ja mõõdan niipalju kui oskan ja juutuub aitab icon_smile.gif

tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
maxfox04
HV veteran

liitunud: 08.02.2010




sõnum 26.01.2021 22:29:08 vasta tsitaadiga

Selle nurga alt ei näe hästi, aga ringil olev takisti tundub põlenud:

_________________
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
elukaz
HV Guru
elukaz

liitunud: 06.09.2004



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 26.01.2021 23:58:58 vasta tsitaadiga

Juhtus võrgu või akutoitel? Nüüd ei tööta kumbki?
_________________
Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
murka390
Kreisi kasutaja
murka390

liitunud: 27.01.2005



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 27.01.2021 23:21:54 vasta tsitaadiga

Juhtus akutoitel. Akutoide pärast ei töötanud, võrgühendust ei hakanud seejärel proovima.

Multimeetriga testitud. Enamus kondensaatoreid ei anna üht ega teistpidi ühendust. Ülejäänude mahutavust ei võimalda antud multimeeter testida.
Üks diood kahest ei andnud ühendust.

Eelnevalt mainitud, ringutatud, takisti oli normis. Küll aga selle kõrval asuvad 4 rohelist näitasid kõik 0.5ohmi asemel 0.2ohmi. Eeldatavasti on mu matemaatika korrektne ja see on alla normi.
Ülejäänud takistid normis.


.

.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
maxfox04
HV veteran

liitunud: 08.02.2010




sõnum 28.01.2021 07:07:48 vasta tsitaadiga

Rohelised takistid on ilmselt paralleel ühenduses, tee pildi alt ka.
Mis tähendas, et üks diood ei andnud ühendust? Seleta mõõtmise meetodit, mida kasutasid.

_________________
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
murka390
Kreisi kasutaja
murka390

liitunud: 27.01.2005



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 28.01.2021 14:45:32 vasta tsitaadiga

Testisin diooditestiga. See multimeetri funktsioon mis näitab, kas kahe punkti vahel voolu liigub.

Pilt nende takistite alumisest küljest.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
Omega
HV kasutaja

liitunud: 22.07.2002




sõnum 28.01.2021 15:04:57 vasta tsitaadiga

UPS-i juhend ütles, et ülekoormuse korral lülitatakse ümber möödaviigu peale. Kuidas tagastumine toimub, seda ei tea. Tõenäoliselt on vaja selleks UPS vooluvõrku ühenda, et too oma olukorrast aru saaks ja ise tagasi lülituks.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
elukaz
HV Guru
elukaz

liitunud: 06.09.2004



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 28.01.2021 16:45:39 vasta tsitaadiga

Või on nagu tavaline pcpsu et kui lühisekaitse peale läheb siis juhe tagant ja läheb ise maha.

Aku ahelas võib sulavkaitse olla, pealpool plaati ei paistnud.

Need takid jah paralleelis, seda näitab tester ka.

_________________
Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
murka390
Kreisi kasutaja
murka390

liitunud: 27.01.2005



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 28.01.2021 17:49:40 vasta tsitaadiga

Ühendasin uuesti vooluvõrku.

Tulemuseks on põhimõtteliselt täiesti töötav UPS. Väga viis.

Aga huvitav miks osadelt kondekatelt siis multimeetriga "piiksu" kätte ei saanud kui neile ühendustesti/diooditesti tegin küll ühtepidi ja teistpidi.
Samuti üks diood ei andnud.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
elukaz
HV Guru
elukaz

liitunud: 06.09.2004



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 28.01.2021 18:08:02 vasta tsitaadiga

Väike mahtuvus ei jõua piiksu aktiveerida.
_________________
Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
murka390
Kreisi kasutaja
murka390

liitunud: 27.01.2005



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 28.01.2021 18:28:39 vasta tsitaadiga

Mõõtsin nüüd kondekate takistust ja tõepoolest on olemas kõigil ja kasvab. Edaspidi tasub sellest alustadagi.
Või siis alustada manuaali lugemisega icon_smile.gif
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
näita postitusi alates eelmisest:   
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Eaton 5e850iusbdin UPSi taastamine
[vaata eelmist teemat] [vaata järgmist teemat]
 lisa lemmikuks
näita foorumit:  
 ignoreeri teemat 
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse
sa ei või vastata selle foorumi teemadele
sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis
sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis
sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis
sa ei saa lisada manuseid selles foorumis
sa võid manuseid alla laadida selles foorumis



Hinnavaatlus ei vastuta foorumis tehtud postituste eest.