Facebook: UPS on surnud, akud asugu serverikastidesse |
|
|
link :: minut.ee
Tuleviku arvutuskeskused ei pruugi evida suuri tsentraalseid katkematu voolu allikaid - akud võivad peituda serverite enda sisse. Suhtluskeskkonna Facebook sõnul plaanivad nad juurutada laiemalt uut tüüpi süsteemi, milles loobutakse UPS-idest ning lisatakse iga serveri toiteallikale eraldi 12 volti aku.
Taolise lahenduse autoriks on Google, eesmärgiks kulude kokkuhoid UPS-ide haldamise ja vähenenud elektriarvete põhjal. Facebook nendib, et sellised süsteemid on hetkel vaid suurte firmade mängumaa, kuid eeldab tootjate huvi kasvu ning nende levikut ka väikefirmade serverikappidesse.
_________________ HV valuutakalkulaator |
|
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
|
:: |
12 :: |
7 :: |
356 |
|
tagasi üles |
|
|
tahanteada
Lõuapoolik
liitunud: 04.04.2003
|
29.11.2009 15:28:43
|
|
|
Tanel: Tegelikult on tegemist vägagi "kiviaegse" ideega, kus voolukatkestuste korral töötab seade sisseehitatud akult või patareilt.
Näitena siis sideseadmed, turva-valveseadmed, mis iganes.
---------------------------------------------------
See on igatahes ääretult huvitav viimase aja välismaine "mall", kus võetakse aastakümneid teada-tuntud idee ja siis reklaamitakse seda, kui uut ja enneolematut.
|
|
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
|
:: |
2 :: |
11 :: |
211 |
|
tagasi üles |
|
|
XYZ
HV Guru
liitunud: 05.11.2001
|
29.11.2009 15:36:03
Re: Facebook: UPS on surnud, akud asugu serverikastidesse |
|
|
Tanel kirjutas: |
...
Taolise lahenduse autoriks on Google, eesmärgiks kulude kokkuhoid UPS-ide haldamise ja vähenenud elektriarvete põhjal. Facebook nendib, et sellised süsteemid on hetkel vaid suurte firmade mängumaa, kuid eeldab tootjate huvi kasvu ning nende levikut ka väikefirmade serverikappidesse. |
Pole uurinud aga kas siis suured tsentraalsed UPS-id on kuidagi väga ebaefektiivsed seadmed??? Ei osanud arvatagi, et nendest loobumine võiks olulist elektri kokkuhoidu tähendada....
Seni arvasin google kasutusele võetud lahenduse eelise olema pelgalt ruumi kokkuhoius (akule lihtsalt kuskile seni tühjalt olmud ruumiossa arvuti kestas koht leitud) ja üsna tühises süsteemi lihtsustumises välise kaabelduse kokkuhoiu arvelt.
|
|
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
|
:: |
3 :: |
12 :: |
56 |
|
tagasi üles |
|
|
Andrus Luht
itimees.ee
liitunud: 11.06.2002
|
|
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
|
:: |
5 :: |
1 :: |
318 |
|
tagasi üles |
|
|
XYZ
HV Guru
liitunud: 05.11.2001
|
29.11.2009 15:51:48
|
|
|
BReaK da iCE kirjutas: |
Ma ei suuda uskuda, et sellisele jamale on külge kleebitud Google'i nimi. Korraliku UPS'i ülesanne on ju eelkõige genereerida liinilt tulevast elektronide võnkumisest kvaliteetset voolu serveritele (online tüüpi upsid). Edasi on tema ülesanne genereerida serverite voolu omadelt akudelt puhul kui tema oma toiteallikas kaob. Kui sama funktsionaalsus toppida igasse serverisse (ärge unustage, et serveriruumides on valdav osa servereid 1U/2U või blade tüüpi!) siis esiteks tõstab see serverite hinna lakke ja teiseks nende hoolduskulud (akude vahetamine!) panevad raketina kohe järgi. Mõeldav on selline jama vaid siis kui kasutatakse tõepoolest konteiner-tüüpi andmesõlmi, mis iga kolme-nelja aasta tagant naha ja karvadega uue vastu vahetatakse. Samas just seda Google teebki...
Meil lihtsurelikel tuleb aga veel pikalt pikalt nautida oma serverikeskuse katkematu toite võlusid! |
Minu mäletamist mööda google lahenduses mingit kvaliteetse voolu generaatoreid pole, sest see lahendus ise asub hoopis n.ö. teisel pool seal toiteplokis. Mitte 220V poolel vaid 12 voldi poolel ja sellest vaid tehakse madalamad pinged kah valmis.... Mõtle sellele veidi.
|
|
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
|
:: |
3 :: |
12 :: |
56 |
|
tagasi üles |
|
|
tahanteada
Lõuapoolik
liitunud: 04.04.2003
|
29.11.2009 16:23:50
|
|
|
Kui elekter liialt kauaks 2ra kaob, siis pannakse nii ehk teisiti v2line diiselgeneraator hoopis to"o"le. Ja sel juhul piisab taolisest aku-lahendusest küll, et seadmeid niikaua to"o"s hoida, kuni diiselgeneraator to"o"le saadakse ja siis sagedused paika saadakse.
Postitatud mobile device
|
|
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
|
:: |
2 :: |
11 :: |
211 |
|
tagasi üles |
|
|
Betamax
HV Guru
liitunud: 29.05.2003
|
29.11.2009 20:30:36
|
|
|
Huvitav, kuidas jahutuse probleem serveril lahendatakse, kui UPS sinna sisse topitakse? See vast eeldab serverite ehituse muutust ka või võimsamat jahutust? UPSid ise eraldavad koormuse all ka päris kõvasti soojust.
|
|
Kommentaarid: 686 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
|
:: |
1 :: |
1 :: |
532 |
|
tagasi üles |
|
|
Andrus Luht
itimees.ee
liitunud: 11.06.2002
|
|
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
|
:: |
5 :: |
1 :: |
318 |
|
tagasi üles |
|
|
sadamson
HV kasutaja
liitunud: 16.04.2004
|
29.11.2009 20:53:03
|
|
|
Pigem on ika mõistlik "arvuti" eri komponendid laiali jagada.
Toide eraldi, blade serverid eraldi ja kettakstid eraldi.
Elektrijaama võib ka "serverisse" paigutada aga tulemust on vast raske serveriks kutsuda.
Ja BIOSe patarei või RAID cache patarei on serveris juba olemas
|
|
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
|
:: |
0 :: |
1 :: |
5 |
|
tagasi üles |
|
|
sander85
HV kasutaja
liitunud: 30.09.2007
|
30.11.2009 12:53:58
|
|
|
http://www.youtube.com/watch?v=zRwPSFpLX8I
http://www.youtube.com/watch?v=J139Aelaf0g
loodetavasti on siin sõnavõtjatel kõigil ikka need videod ära nähtud.. kahjuks ei leidnud täpselt seda videot, kus asjast ilusam ülevaade tehti..
pole see idee midagi nii googlele külge kleebitud, eks nad ikka ise on selle idee levitajad ja selle üle ka uhked..
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
|
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
|
:: |
0 :: |
0 :: |
2 |
|
tagasi üles |
|
|
tahanteada
Lõuapoolik
liitunud: 04.04.2003
|
30.11.2009 13:11:53
|
|
|
Nagu juba kirjutasin, on taoline akutoide tuntud juba aastakymneid suvaliste tehnikaseadmete korral, mis peavad voolukatkestuse ajal edasi to"o"tama. Kus to"o"tab tehnika 12V, kus 24V, kus isegi 48-60V akudelt.
Ja UPS, kui selline, on hoopis hilisema aja leiutis, kui seda aku-tagavaratoide on.
Seega tyypiline MASU-aja tsirkus, kus v6etakse ammuilma tuntud lahendus ja siis myyakse seda uue ja v2rske p2he.
Postitatud mobile device
|
|
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
|
:: |
2 :: |
11 :: |
211 |
|
tagasi üles |
|
|
sander85
HV kasutaja
liitunud: 30.09.2007
|
01.12.2009 16:04:40
|
|
|
tahanteada kirjutas: |
Seega tyypiline MASU-aja tsirkus, kus v6etakse ammuilma tuntud lahendus ja siis myyakse seda uue ja v2rske p2he.
|
jah, kui google sellega tegelema hakkas, siis oli ikka masu küll
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
|
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
|
:: |
0 :: |
0 :: |
2 |
|
tagasi üles |
|
|
HacaX
HV Guru
liitunud: 22.01.2004
|
01.12.2009 21:15:23
|
|
|
Artiklis on ju selgelt kirjas: kogu asja point on efektiivsuses. UPSid ei ole ebaefektiivsed, aga masinasisese lahendusega annab näitajat veelgi natuke tõsta. Ja kui masinapark on nii suur et loendamine käib tuhandete arvutite kaupa siis annavad need natukesed kokku parajalt kopsaka tulemuse. Seda enam, et sellise raalihulga puhul on ka UPSidele kuluvad summad kõike muud kui madalad.
_________________ IMO & GPLed |
|
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
|
:: |
1 :: |
0 :: |
22 |
|
tagasi üles |
|
|
kaabel
HV vaatleja
liitunud: 14.01.2004
|
10.12.2009 11:42:56
|
|
|
Tegelikult on selline asi ammu igamehe laual. Laptopid töötavad ju samal moel.
Kui laptopi akus olevast madalpingelisest alalisvoolust tehaks uuesti 220V vahelduvool, et see siis jälle alalisvooluks tagasi muuta, vat see oleks ju idiootsus.
Sisuliselt nii see aga toimub UPS lahenduse puhul.
Samuti on mõistlik ehitada korralik toiteplokk mis häired alalisvoolust välja silub, mitte tegeleda vahepeal 220V siinuspinge re-genereerimisega.
|
|
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
|
:: |
0 :: |
1 :: |
6 |
|